松下变频空调CU-NE13KD1 一高频就停机

[复制链接]
发表于 2011-8-20 19:14:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1 压机能启动说明模块没有问题
  2 内机传感器不良也会引起刚向外机供电后又保护断电
    3  通讯不良  内机给外机发射信号但外机无反馈信号也会停机,更换信号线和外板试试
 楼主| 发表于 2011-8-22 07:57:20 | 显示全部楼层
感谢各位同行答复  
发表于 2011-8-24 00:53:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
查电压,看外机冷凝器是否脏,查外机各传感器
发表于 2011-8-24 02:26:55 | 显示全部楼层
我碰到过一台,松下豪华变频,开机后 ...压缩加速电流升到4.8安,时外机停止工作,室内机定时灯闪。更换室内机  传感器 和 管温,就排除故障了,   
发表于 2011-8-24 21:38:30 | 显示全部楼层
外机主板(通信)虚焊
发表于 2011-9-1 23:55:45 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-13 23:39:01 | 显示全部楼层
空调维修520 发表于 2011-8-12 20:20
今天外板拿去换 哎!还是老样。。【不过今天过去按遥控诊断发现,显示F11有报警提示:冷、暧气更换异常】不知 ...

F11冷暖切换异常,问题在于传感器回路异常,一般传感器没问题;F11一般能周期性起停,一上高频就降频或停机;
只要更换室内P板就OK了;(保内一般建议直接更换室内电路板);保外可直接维修,最简单的方法是去掉其中一个小零件;
发表于 2011-9-13 23:53:57 | 显示全部楼层
变频就是一个字 烦
发表于 2011-11-14 17:49:17 | 显示全部楼层
查外机板通讯部分
发表于 2011-11-14 19:43:05 | 显示全部楼层
前几天修一台松下CS——CUE18KD1一开机十多分钟就降频,用遥控器检测机运行正常,换内传感器,内P板,外P板都不能解决,冰种压力低频为十KG(410A冰种),后把外机管温传感器拔出来放在外面,机运行一直高频运行,后把外机传感器换新,管温放回原位,问题又出现。后把原冰种放了,再抽空加冰种,开机正常。前二个月还修了一台美的变频26挂机,开机二十分钟外机就不工作,过十几分钟外机又工作,如此反反复复。用美的厂家维修小板接到外板检查故障代码显示P2,是排气温度过高故障,检查外机排气温度传感器38K正常(当时气温32度),用小板检查排气温度达95度(正常是75~80度)。把机设回定频检查冰种压力正常,后问客户说安装时漏了冰种,后师傅补加冰种后一直是这样。后把原冰种放掉,抽空加冰种。把空调设为定频加好冰种后,用维修小板检查排气温度为75度,开机运行一切正常。这两台机都是系统里混有空气使得排气温暖过高引起的,说出来供大家参考,不知对大家有没有帮助。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 20:18 , Processed in 0.056615 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表