楼主: 空调维修520

松下变频空调CU-NE13KD1 一高频就停机

[复制链接]
发表于 2011-8-5 12:01:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
发表于 2011-8-5 13:05:54 | 显示全部楼层
我觉的应该查外机主板?因为它升频过快造成停机、、、、。
 楼主| 发表于 2011-8-12 20:20:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
今天外板拿去换 哎!还是老样。。【不过今天过去按遥控诊断发现,显示F11有报警提示:冷、暧气更换异常】不知是那里问题啊
发表于 2011-8-12 21:36:35 | 显示全部楼层
一点点仔细检查   最怕修变频的   头大
发表于 2011-8-12 21:54:17 | 显示全部楼层
注意!外机制冷剂是否偏少!
发表于 2011-8-12 21:55:06 | 显示全部楼层

师傅,松下遥控怎样诊断?
发表于 2011-8-12 21:57:18 | 显示全部楼层
是不是内机管温问题,我这有一台松下机故障一样,我换了内机管温。
发表于 2011-8-12 22:00:56 | 显示全部楼层
代换传感器,如果不是就是外板咯
发表于 2011-8-20 01:07:14 | 显示全部楼层
内机主板是什么电路啊........模块不容易坏.....检查个个管温看电压多少.....检查内机滤波电容好吗.....我有块松下变频内机板坏就是它了....那电没有维修好....现在坏的可怜 DSC00790.JPG
发表于 2011-8-20 17:34:13 | 显示全部楼层
F11内外机通讯故障,换连接线试一试。