电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网

电机启动不了,请教大家

  [复制链接]
发表于 2012-3-13 21:30:54 | 显示全部楼层
加大电缆线线径
发表于 2012-3-13 21:35:33 | 显示全部楼层
星型启动再转为三角运行
发表于 2012-3-13 21:35:59 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-13 21:44:08 | 显示全部楼层
加大线径就行
发表于 2012-3-17 23:32:52 | 显示全部楼层
这还用问负荷距太大压损高怎么能起动呢,加粗电缆或就地补尝
发表于 2012-3-18 18:09:52 | 显示全部楼层
用软启动 试试   , 我考虑用变频器可以不妨试试。
发表于 2012-4-7 21:56:58 | 显示全部楼层
电容补偿 加大线路
发表于 2012-4-7 23:13:04 | 显示全部楼层
至少用60平方的电缆就可以了,线路太长了
发表于 2012-4-8 13:29:42 | 显示全部楼层
加装电容补偿柜
发表于 2012-4-12 11:26:52 | 显示全部楼层
18.5KW的电机,启动电流达到160A?你的表不坏吧?25平方的线即使是铝电缆,即使有500米的距离,也不会出现这情况,检查刀闸或者空开的触点,接线柱。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-26 06:03 , Processed in 0.066085 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表