电机启动不了,请教大家

  [复制链接]
发表于 2011-8-21 12:05:15 | 显示全部楼层
线损太大,把线换粗点。
发表于 2011-8-23 21:08:21 | 显示全部楼层
星三角型驱动,还要看看继电器是否接触良好,是否少一相电源
发表于 2011-8-28 16:26:54 | 显示全部楼层
如果是三芯或四芯电缆可能是电缆线路太长线间电容增加损耗大可以改为BV架空线。
发表于 2011-8-29 15:20:12 | 显示全部楼层
电机下线到启动器的下线用25  最好不超过30米,上线25 的有300多米太远了,18.5电力允许,可以直接启动,电流比较大在180--200A,设备不允许时可以考虑星角启动,其实上线25*2应该可以,或用铜线代价高一点!
发表于 2011-8-29 15:55:25 | 显示全部楼层
25的你才18个千瓦的电机应该不小咯
是不是电机有问题,
发表于 2011-9-6 23:43:38 | 显示全部楼层
首先关闭空压机进气阀,能不能启动。其次加大线径,铜电缆3*50+1*25。最后一个方法是升电压340/660.改18.5Kw电机接法三角变星星。
发表于 2011-9-10 11:46:13 | 显示全部楼层
10楼说得好
发表于 2011-9-10 18:17:25 | 显示全部楼层
线损耗太大
发表于 2011-10-3 12:14:18 | 显示全部楼层
你量错了吧,18.5KW不可能有160A的电流的,你的空压机是活塞的还是螺杆的,活塞的一般都是直接启动的,
发表于 2011-10-3 12:36:10 | 显示全部楼层
加粗电缆就可以啦。