电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: min6114362

变频器上电后外观变成了这样子是什么原因?

[复制链接]
发表于 2011-7-25 14:39:07 | 显示全部楼层
能确定整流后的逆变电路无击穿漏电电机无问题吗
 楼主| 发表于 2011-7-25 14:49:37 | 显示全部楼层

逆变电路没有击穿...漏电..........
我还没带电机。一上电就冒烟了
但整流桥是好的··
发表于 2011-7-25 18:02:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 yhliang2 于 2011-7-25 18:03 编辑

卸下每一个igbt模块的供电镙丝《从电容上卸也一样》,同时卸下电容上的供电镙丝。
使igbt模块、电容与电源脱离。
1.开启单一的整流。通电→正常=整流模块没问题。
2.接上电容。通电→正常=整流模块、电容都没问题。
3.测igbt模块是否有击穿?正常值某一方向有一个pn结的正向结压降。另一方无穷大。如有直通是igbt模块坏了。
发表于 2011-7-25 21:07:24 | 显示全部楼层
我也认为有元件短路,为什么不上个完整的图片呢。
 楼主| 发表于 2011-7-26 08:37:14 | 显示全部楼层
yhliang2 发表于 2011-7-25 18:02
卸下每一个igbt模块的供电镙丝《从电容上卸也一样》,同时卸下电容上的供电镙丝。
使igbt模块、电容与电源 ...

谢谢了。
试下看...
 楼主| 发表于 2011-7-26 08:37:52 | 显示全部楼层
百态人生 发表于 2011-7-25 21:07
我也认为有元件短路,为什么不上个完整的图片呢。

短路不可能·
要是有短路的话在公司调试带负载应该早就烧了
发表于 2011-8-1 08:26:49 | 显示全部楼层
可能元件质量不过关。
 楼主| 发表于 2011-8-1 16:31:15 | 显示全部楼层
安达 发表于 2011-8-1 08:26
可能元件质量不过关。

这个还真是的了········
发表于 2011-8-9 19:31:33 | 显示全部楼层
拿500V摇表测下是否已击穿,万用表内部电压太低有时不好确定,如是可控硅整流的摇表勿接G极!!
 楼主| 发表于 2011-8-10 07:59:46 | 显示全部楼层
谢谢·这个可能是整流桥的绝缘不行··
换了个整流桥就OK了····
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 22:01 , Processed in 0.066959 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表