 楼主| 发表于 2013-8-11 10:16:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
镇江空调维修 发表于 2013-8-11 09:56
周老师上次和你说模块炸了,我换了一块新模块上去运行一分钟外风机和压机停转报模块故障,心想难道新模块有 ...

灯泡应该是一样亮才对,看来模块不正常了
发表于 2013-8-11 11:54:34 | 显示全部楼层
高手。。。
发表于 2013-8-11 12:53:57 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
西安周涛 发表于 2013-8-8 20:42
一天比一天进步,用不了多久就超过周老师了,要有信心,努力加油!!

谢谢 老师    这是一台一拖三 多联机上的 电子膨胀罚   此机组慢性漏氟 (差不多氟加合适后三天 报排气温高故障)焊点 接口 全查了没有发现漏点   没辙了 分机打压  最后发现了它 (快被折腾死了  整个管路皮都扒了)拆下来加点氟放水里 线圈大头那冒起泡   
发表于 2013-8-11 14:39:43 | 显示全部楼层
谢谢版主,学习了。
 楼主| 发表于 2013-8-11 16:34:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2013-8-11 16:36 编辑
李二 发表于 2013-8-11 12:53
谢谢 老师    这是一台一拖三 多联机上的 电子膨胀罚   此机组慢性漏氟 (差不多氟加合适后三天 报排气温 ...


没病不死人!,好多人查不出来漏就是觉得自己查漏太委屈,查了两下就不愿意查了,所以就老是说查不出来漏,我当年就是从查漏加氟修漏水一点点练出来的
发表于 2013-8-11 17:20:17 | 显示全部楼层
说的说得很仔细看了半天不太明,还是多谢你了。
发表于 2013-8-11 20:07:44 | 显示全部楼层
讲得真好,很细致。
发表于 2013-8-11 20:17:45 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2011-6-11 21:52
既然大家喜欢,那我就再讲一个小故事...............

维修工老张测量了压力电流觉得小,就加氟,明显看 ...

学习了,楼主辛苦
发表于 2013-8-11 21:02:15 | 显示全部楼层
美的kfr23-gw空调通电内风机自启,蜂鸣器不间断的响     老师求解
发表于 2013-8-11 23:16:27 | 显示全部楼层
谢谢无私奉献
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-23 21:18 , Processed in 0.125053 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表