这个是蒸发器均匀的结冰结霜
而这个则是部分结冰结霜
现象不一样,那么解释也就完全的不一样了!
上面的那一个是冷气没有被带走.
而下面的那一个则是蒸发压力过低造成的.
冷气没有被带走;
一般来讲都是蒸发器的凤循环系统出了问题
例如风扇系统没有工作或者是风扇特别的慢,蒸发器的迎风面太脏,过滤网严重的堵塞..
一般遇到这种情况室外机的两个阀门都会结霜
蒸发压力过低大多数是缺氟,少数是节流过甚;
缺氟的原因前面已经讲过很多,这里就不再赘述
节流过甚多数是过滤器脏堵,压机换大了,毛细管有微堵和自制的毛细管过细或者是过长!另外还见过单向阀堵死的事情(夏季制冷时;单向阀是导通的,节流尽主毛细工作)
还有加长管道细管子焊的只剩下一个小眼眼了,虽然也叫二次节流,但节的也太狠了吧...
蒸发压力过低,一般来讲哪怕机器开多少时间,细管阀都会比粗管阀渗冷,厉害的还会结霜;而粗管阀没有温度
有人说是不是四通阀压机串气了,那就一点也不靠谱;因为那样制冷将会变得很差很差!整个就南辕北辙了.
有些机器的内管温发现检测点的温度过低会报低温保护,可有些机器却是聋子的耳朵-摆设;不报故障...
你拿下面的那一幅照片来讲,内管温的那个地方这会还是常温(虽然上面已经结霜了)CPU还认为是室内环境温度与蒸发器的温度差没有拉开,内风机保持低风运转.. |
|