- UID
- 42630
- 阅读权限
- 104
- 推广
-
- 幽默
-
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 1970-1-1
|

楼主 |
发表于 2013-8-10 17:09:37
|
显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2013-8-11 11:16 编辑
这是最近咱们论坛一个叫"特特特长"的网友发表的一篇文章,是说他修一台空调,现象是细管子结霜,制冷效果特别的不好;他没有讲;但实际上室内机的内热交应该也是小部分结霜,大部分常温的!
他打开室外机的外壳,发现毛细管也全部结霜了,于是发了个照片,照片上主要表现的是细管阀,细管子,部分毛细管结霜了,还有压力是0.15Mpa
网友给出了不少的说法见https://www.dzdu.com/thread-307324-1-2.html [家电维修论坛](www.jdwx.info)
但这里面有一张照片特别的逗,那就是他在细管子上串接了一个过滤器,显然他的目的是过滤水分,他更相信是冰堵了!
当然过滤水分的结果还是一样的,最后他打开了过滤器,竟然在里面掏出了那么多的黑颜色泡沫块样的东西,清理后恢复,机器正常!这一会他坚信是脏堵了,不是缺氟
其实这种事情很常见,只是堵得程度不一样罢了,而有不少的维修工就是怕动焊和没有厂家的配件支持就不愿意打开这里就形成了光喊叫而解决不了问题,最后还给人家用户报压机挂了..导致用户嫌贵而不修了,应该说;这是我们维修工最纠结的事情了...
应该说过滤器微堵了摸过滤器的温度差还是可以摸出来的,因为这里一旦堵了就会形成压力差和温度差的!
而正常的是没有温度差的!也就是说打冷凝器出来到过滤器,再到毛细管组,在这个天气下,他都应该是温温的温度直到细管子的接口才会微微发凉才对,遗憾的是他一开始没有意识到这个重点在哪里,再一个是过滤器这个地方不容易在现场拍照就没有表现出来
也就是说堵得地方在过滤器的滤网,这是"特别长"自己验证出来的!
在这里氟走的非常的艰难,阻力大呀,这样就在滤网的两边形成了压力差,也就是说外热交一侧压力高,这样温度就高,而毛细管一侧压力低,随之温度也低,与外界的温差加大,加之湿度合适,因此就结了那么些霜........
+可以说这一台是的比较典型的案例,而多数是过滤器的滤网微堵,有轻微的温差,也就是说用手是可以摸出来过滤器后面凉凉的,那可不是正常的而是一种相当危险的信号,表示节流过甚,有可能产生热保护!
换一句话来讲节流过甚会使高压更高,低压更低,那么对于经验不多的新手来讲就会觉得低压不行就加氟,可加着加着就把压机给"憋死了"
那么是不是毛细管长了;或者说过滤器这么堵了就会高压无限的高,低压无限的低呢?那也不是,因为压机就那么大的能耐,上到一定的时候就不会再上,有的时候反而会下降...
压力是否会上升是取决于压机的排气量,因此来讲有的时候压机换大了,而毛细管没有做相应的剪短,必将会造成热保护!
|
|