楼主: yls1972

空调内机风量问题。。。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-2-11 13:25:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
北方的雪人 发表于 2018-2-10 22:59
看看电路板到风扇继电器前端的线路有没有虚焊,虚接。
  实在不行换个通用板拉倒。够费劲的。

修好了   换了通用板  为了以后不麻烦风机也换了。
感谢所有回帖的师傅们,祝大家新年快乐  合家欢乐!!!!
发表于 2018-2-11 16:58:33 | 显示全部楼层
路过,看看。
发表于 2018-2-11 20:03:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看了楼主的检测描述很像是维修游击队的检测,哈哈。还是自己慢慢找吧
发表于 2018-2-12 18:07:23 来自手机 | 显示全部楼层
yls1972 发表于 2018-2-11 13:25
修好了   换了通用板  为了以后不麻烦风机也换了。
感谢所有回帖的师傅们,祝大家新年快乐  合家欢乐! ...

应该是继电器内部触点烧坏。
发表于 2018-2-13 19:58:22 | 显示全部楼层
yls1972 发表于 2018-2-9 23:27
内机盘管都在53左右了  是达到送高风量的条件的。。
送风模式 也是一样  没有明显的高风量现象。。

虽然内热交达到了53度,可是CPU未必知道内热交达到了53度。
 楼主| 发表于 2018-2-13 20:09:36 | 显示全部楼层
ctxnuoya 发表于 2018-2-13 19:58
虽然内热交达到了53度,可是CPU未必知道内热交达到了53度。

测量一下 内机盘管传感器正常。
 楼主| 发表于 2018-2-13 20:16:26 | 显示全部楼层
ctxnuoya 发表于 2018-2-13 19:58
虽然内热交达到了53度,可是CPU未必知道内热交达到了53度。

一开始也想这个问题的 。
如果内机盘管温度传感器坏了,cpu得到的是低温度信号,也是不会给风机大风量的。
经过测量内机盘管传感器阻值正常,在路测量电压也是正常。
发表于 2018-2-13 22:44:44 来自手机 | 显示全部楼层
应该是20楼说的那样
发表于 2018-2-14 22:13:22 来自手机 | 显示全部楼层
yls1972 发表于 2018-2-10 00:24
一直在考虑这个问题,但是测量风机工作时的在路电压低   150v左右。
这样又开始怀疑 控制电路有问题。。

如果是PG电机150V电压应该是高风了,但风量不大可判断为电机坏,需更换电机
 楼主| 发表于 2018-2-14 22:29:48 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2018-2-14 22:13
如果是PG电机150V电压应该是高风了,但风量不大可判断为电机坏,需更换电机

就这个电压问题,我找了一个同型号的机子  拆开内机壳 ,为了这个数据 专门测试一下在路电压。
150v交流是低多了,正常在230v以上 而且在启动高峰电压310左右。
虽然现在风量小 不可调的问题解决的,但是 始终有的模糊,没有准确的判断点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 07:15 , Processed in 0.055540 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表