楼主: 羊肉串一

进户线2.5,装3匹定频能行吗?

[复制链接]
发表于 2017-11-10 21:06:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 运城向荣电子 于 2017-11-10 21:10 编辑

2.5平方的铜线也不行,没有一点富余量,铝线更不用谈
2.5平方 铜线 载流22A

你自己算一下 72 空调 需要多少电流
再加上其它电器

不出事才怪呢


发表于 2017-11-10 21:31:20 来自手机 | 显示全部楼层
大兔哥 发表于 2017-11-10 08:42
不开制热就行,但是开了制热就完蛋,现在的3P柜机电辅热格力就是2800W,美的的也2000 W开了制热就等于两台3 ...

这观点我赞同。
发表于 2017-11-10 22:51:05 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不要去算什么电流了,因为很多时候出了问题才知道还有某种情况没考虑到,要是冬季制热,就算那2.5的线能凑合用,等到最冷那段时间空调制热不能满足要求,用户再添个电暖器,还能挺住?或者用户增加用电量要经过你允许?老老实实单独为空调拉一组专线,别给自己留个麻烦事,因为一旦出了事故,后悔都来不及了。
发表于 2017-11-11 09:06:37 | 显示全部楼层
镇江空调维修 发表于 2017-11-10 19:40
算你压缩机2500W电流也只有5A--10A(包含压缩机启动电流)。

告诉你我实测的3P柜机,电辅热工作时,电流已达到28A,25A的安全截流也不够
发表于 2017-11-11 10:16:05 | 显示全部楼层
看到这个,还很多人说可以,真的感觉像在找死。电路负载70%才安全,你满载不说,还有可能过载
发表于 2017-11-11 13:16:28 | 显示全部楼层
2匹的敢搞    3匹的不敢搞          换4平方的线      或者要用户签字     烧了不管我的事情   
发表于 2017-11-11 13:43:11 | 显示全部楼层
用户名无效 发表于 2017-11-11 13:16
2匹的敢搞    3匹的不敢搞          换4平方的线      或者要用户签字     烧了不管我的事情

这个可以有,用户如不用4平方的线就签字,免责。
发表于 2017-11-11 14:33:43 来自手机 | 显示全部楼层
格力安装发现线经小了,,直接拒绝安装的,,,,,,,
发表于 2017-11-12 08:24:45 | 显示全部楼层
制冷没问题,制热不行
发表于 2017-11-12 15:02:45 | 显示全部楼层
会出现问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 14:04 , Processed in 0.046278 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表