楼主: jiadianweixiuji

小冷库制冷慢求大师指点

[复制链接]
发表于 2014-7-27 20:59:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
现在才知道油多也有问题
发表于 2014-7-27 21:12:54 来自手机 | 显示全部楼层
刚才写错了是低压2.6㎏
发表于 2014-7-27 21:15:33 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
上士闻道 发表于 2014-7-27 20:56
氟加多了,或膨胀阀开大了。可以先把膨胀阀关小点,压力控制在2.6Mp左右。

写错了,是低压在2.6㎏左右
发表于 2014-7-27 21:50:50 | 显示全部楼层
jiadianweixiuji 发表于 2014-7-27 20:11
再请问老师,清洗系统过程中要不要将膨胀阀摘下来,还有每次加入多少141B冷媒,望指导为盼


膨胀阀当然要先拆下,一次加多少141B,看大小吧,一次抽一个唧筒,大概就50CC吧,氮气冲洗之后再看情况,不够就再一次,直到喷出没什么赃物。
 楼主| 发表于 2014-7-27 22:37:00 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-27 21:50
膨胀阀当然要先拆下,一次加多少141B,看大小吧,一次抽一个唧筒,大概就50CC吧,氮气冲洗之后再看情况 ...

谢谢老师,先学习一下备用
发表于 2014-7-27 22:42:58 | 显示全部楼层
学习了  谢谢分享
发表于 2014-7-28 10:58:31 来自手机 | 显示全部楼层
可以适当放掉一些,不过要把握好温度
 楼主| 发表于 2014-7-28 19:44:51 | 显示全部楼层
上士闻道 发表于 2014-7-27 20:56
氟加多了,或膨胀阀开大了。可以先把膨胀阀关小点,压力控制在2.6Mp左右。

谢谢你的指导,
 楼主| 发表于 2014-7-28 19:45:35 | 显示全部楼层
scg123 发表于 2014-7-28 10:58
可以适当放掉一些,不过要把握好温度

谢谢你的指导