丹佛斯外平衡膨胀阀坏后表现和怎么代换。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-4-11 08:54:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

丹佛斯膨胀阀图片1

丹佛斯膨胀阀图片1

膨胀阀2

膨胀阀2

膨胀阀3

膨胀阀3

膨胀阀4

膨胀阀4
 楼主| 发表于 2014-4-27 16:11:00 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-4-8 21:28
干活去了,首先感谢各位高手的热心回帖。冷凝器干净的

冷凝器干净,高压1.3MPa,过滤器烫手,我算是长见 ...

今天去看,该机已经好了,-18度停机。感谢你还有各位师兄的热情回帖。
 楼主| 发表于 2014-4-29 16:27:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冷气十足 发表于 2014-4-8 17:12
老兄!丹佛斯的膨胀阀坏的几率很小好不好?最多就是阀芯坏换个芯就好压机结霜、过滤器烫手?建议先检查 ...

该膨胀阀没有阀芯,有个网。
发表于 2014-4-29 18:05:48 | 显示全部楼层
大刚家电 发表于 2014-4-29 16:27
该膨胀阀没有阀芯,有个网。

滤网就是套在阀芯上。
发表于 2014-5-3 10:14:57 | 显示全部楼层
矛盾!膨胀阀结满霜,机头也上霜多?过滤器温度高,第一制冷剂流量大,第二冷凝器散热不好,在这种情况下,膨胀阀结满霜不可思议。
发表于 2014-5-3 10:19:50 | 显示全部楼层
大刚家电 发表于 2014-4-8 20:56
我在维修冰柜盘管时发现:如果毛细管过短或者过大,过滤器会发烫的。

是的,这种情况很常见
发表于 2014-5-3 22:20:16 | 显示全部楼层
机组自行恢复正常了?有点看不懂哦