楼主: wsxntt

冰淇淋库用R22与R404a有什么区别?

[复制链接]
发表于 2013-12-31 20:29:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
深圳集雅 发表于 2013-12-31 20:26
我再来一个假设,蒸发温度-30℃/节流前温度30℃进行热力计算,R22的制冷量为155kj/KG,容积制冷量为11071 ...

回归重点了!加分
发表于 2013-12-31 20:42:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-12-31 21:34:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢大家的解答,
我现在想知道,这个放冰淇淋的库,库在广东,库温要求在-20至-30度之间,用r22与r404a哪个更合适?(当然膨胀阀会换)
发表于 2013-12-31 21:43:11 | 显示全部楼层
wsxntt 发表于 2013-12-31 21:34
谢谢大家的解答,
我现在想知道,这个放冰淇淋的库,库在广东,库温要求在-20至-30度之间,用r22与r404a哪个更 ...

中国现在是超级大国了,在环保路程上可能缩短与世界主流发达国家的标准,说不准到2020年,全面取缔R22,本来R404a比R22多了不几个钱,巨化40/KG 杜邦60/KG 霍尼韦尔70/KG  所以R404a
发表于 2014-1-1 08:31:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-1 13:38:46 | 显示全部楼层
少一色 发表于 2013-12-31 20:42
这个12楼帖子的解释,我觉得有点说不通,你分析一下下边的两个说法。

同样的一台压机,一根毛细管, ...

你要这麽解释也可以,前提是製冷量要相同。
发表于 2021-1-1 07:41:43 | 显示全部楼层
一千升凝冻机用40匹半封闭活塞机带,用404还是22为好?请教大师们