楼主: 力博特

分析商家是如何匹配四大件的

[复制链接]
发表于 2015-1-1 20:41:43 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2015-1-1 20:25
干度查到是x=0.32,高压15.3bar,过冷度5k,这下又怎算

表以前发过了,可以查的,要再找。
发表于 2015-1-1 21:00:10 | 显示全部楼层
看看三国演义制冷咱是大白飘过
发表于 2015-1-1 21:09:45 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-1-1 20:41
表以前发过了,可以查的,要再找。

是这份吗
360截图-35878359.jpg
发表于 2015-1-1 21:15:07 | 显示全部楼层

對啦。。。。。
发表于 2015-1-1 21:40:23 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-1-1 21:15
對啦。。。。。

荐放这么久才知它在这里用得上,只能接近读出数值:15.3bar=222帕,上拉32%,再横拉约=48LB/Hr=22kg/Hr
155*22*=3410kj/h/3.6=947w,唉呀,制冷量怎么这么小快点来解迷啊
发表于 2015-1-1 21:44:08 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2015-1-1 21:40
荐放这么久才知它在这里用得上,只能接近读出数值:15.3bar=222帕,上拉32%,再横拉约=48LB/Hr=22kg/Hr
...

32%不是干度,那是阀前气泡比例,过冷度是在0度以上。5C=5*1.8=9F。
发表于 2015-1-1 21:45:17 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2015-1-1 21:40
荐放这么久才知它在这里用得上,只能接近读出数值:15.3bar=222帕,上拉32%,再横拉约=48LB/Hr=22kg/Hr
...

压力单位是PSIA(绝对压力)。所以要把表压换成绝对压力。
发表于 2015-1-1 21:46:40 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2015-1-1 21:40
荐放这么久才知它在这里用得上,只能接近读出数值:15.3bar=222帕,上拉32%,再横拉约=48LB/Hr=22kg/Hr
...

1bar好像14.2PSI,你查一下,我不是很清楚。
发表于 2015-1-1 21:51:51 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2015-1-1 21:40
荐放这么久才知它在这里用得上,只能接近读出数值:15.3bar=222帕,上拉32%,再横拉约=48LB/Hr=22kg/Hr
...

制冷量要的是湿度,干度+湿度=1,所以湿度=1-干度。制冷能力=流量*湿度*比焓差。
发表于 2015-1-1 21:51:52 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-1-1 21:44
32%不是干度,那是阀前气泡比例,过冷度是在0度以上。5C=5*1.8=9F。

补考:155*95=14725kj/h/3.6=4090w,这差不多,就是与3.5kw多一点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-6-17 09:06 , Processed in 0.067093 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表