岑象伦 发表于 2015-1-1 13:13
从压焓图看它在-10c/45c与-25c/40c,过冷/过热=5k时,它的焓差值差别不大,
-25/40c  Q=398-243=155KJ/K ...

你不是要你师父的命吗?他哪懂压焓图啊,那是天书啊。
发表于 2015-1-1 19:54:04 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2015-1-1 17:32
如果按-10度配,那0度以上冷凝器温度多少了?所以你那个匹配方法有问题,按你的配置夏天想降到-10度都难

习惯他鬼扯的德行就好了。
发表于 2015-1-1 19:56:38 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2015-1-1 13:13
从压焓图看它在-10c/45c与-25c/40c,过冷/过热=5k时,它的焓差值差别不大,
-25/40c  Q=398-243=155KJ/K ...

压焓图还需配合流量(KG/H),把比焓差(KJ/KG)*流量(KG/H)才会等于制冷量KJ/H。而制冷能力计算必须配合流量*干度*比焓差。
 楼主| 发表于 2015-1-1 20:05:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-1 20:10:50 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-1-1 19:56
压焓图还需配合流量(KG/H),把比焓差(KJ/KG)*流量(KG/H)才会等于制冷量KJ/H。而制冷能力计算必须配合流量 ...

听起来还真象天书,您就以蒸发温度-25c,冷凝温度40c,过冷/过热度=5k,算一算,好象还差个流量和干度没给出。
 楼主| 发表于 2015-1-1 20:13:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-1 20:14:43 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-1 20:05
膨胀阀要跟蒸发器相互配合,蒸发器换热面积不大,其回气过热度就小,
膨胀阀的开启度就会缩小,
不存在 ...

你还有脸露脸啊,怎么这么不要脸啊。
发表于 2015-1-1 20:18:00 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2015-1-1 20:10
听起来还真象天书,您就以蒸发温度-25c,冷凝温度40c,过冷/过热度=5k,算一算,好象还差个流量和干度没 ...

干度就由压焓图查,流量要知道过冷度与高压。
发表于 2015-1-1 20:20:15 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-1 20:13
如果库温过高,且是经常性的,因其内机温差大,吸热量大,就需要加大外机散热面积,也可更换大功率的风机散 ...

好你个头,冷凝器过大,冷媒充填量增加,过冷度增加,压损增加,冷凝器有效散热面积减少,他哪时候室温高,他只是废物利用,少tm加油添醋。
发表于 2015-1-1 20:25:37 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-1-1 20:18
干度就由压焓图查,流量要知道过冷度与高压。

干度查到是x=0.32,高压15.3bar,过冷度5k,这下又怎算
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-24 17:29 , Processed in 0.065902 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表