楼主: 1421433162

空调加氟后出现的奇怪问题 江湖救急!!!!!!

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-3-29 00:33:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不会吧 但风速低的时候压力2.5呢 电流也11.5呢 而且高速的时候温度低(42) 风速慢的时候(52度)
发表于 2011-3-29 00:40:52 | 显示全部楼层
系统和冷凝器的问题
发表于 2011-3-29 00:56:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这正常,制热就是这样
 楼主| 发表于 2011-3-29 08:19:42 | 显示全部楼层
回复 8# 公平家电


    呵呵朋友你好! 真的正常吗? 我在想如果用户自己在用 ,他要是调慢速使用的话 那么电流11.5和压力2.5  这样不会伤机子吗?真的有点不明白! 恳请师傅再点拨一下小徒!嘿嘿
发表于 2011-3-29 08:51:40 | 显示全部楼层
来学习一下!
发表于 2011-3-29 09:01:33 | 显示全部楼层
学习一下!
发表于 2011-3-29 09:10:55 | 显示全部楼层
很正常   电流   温度   不随内风机  风速  变    就不正常了
发表于 2011-3-29 09:33:57 | 显示全部楼层
清洗冷凝器 抽空 再加F22  风机运转速度和系统压力有关系的 正常
发表于 2011-3-29 10:14:39 | 显示全部楼层
学习学习。
发表于 2011-3-29 11:23:08 | 显示全部楼层
工作时不能高于额定电流就不会损坏压缩机。