电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 6627|回复: 26

空调加氟后出现的奇怪问题 江湖救急!!!!!!

  [复制链接]
发表于 2011-3-28 14:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天修了一台老式三洋2P挂机空调原因如下:(制热 )当内风机高速运转的时候 测得电流8.6运行压力1.8 ,当内风机中速运转的时候测得电流9.3 压力2.2  ,当内风机低速运行的时候测得电流11.6 压力升到2.5-2.7! 怎么运行电流和压力跟着速度的高低有关联呢?................难道是系统有空气 或者冷凝器和蒸发器脏了。还是F没有加够?  恳请大家一起讨论下 给小弟指条明路! 注:这机子用了7年了 回收的  我抽空的时候是用R22顶空的!
发表于 2011-3-28 14:24:19 | 显示全部楼层
应该脏了,散热不良导致制冷剂膨胀,从而使压缩机吃力耗电。
发表于 2011-3-28 15:13:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
回复 1# 1421433162

冷凝器是不是太脏了?
发表于 2011-3-28 16:03:55 | 显示全部楼层
这是正常的。单室内风机不转时你看看压力电流是不是更高
发表于 2011-3-28 17:29:44 | 显示全部楼层
路过,学习了.
发表于 2011-3-28 18:35:29 | 显示全部楼层
冷凝器太脏了
发表于 2011-3-28 19:32:05 | 显示全部楼层
没有看得怎么明白你的问题
发表于 2011-3-28 21:15:42 | 显示全部楼层
从理论上来说空调就是这样的。没有什么问题啊!
发表于 2011-3-28 21:58:08 | 显示全部楼层
我想我搞不懂了现在你弄好了没有
发表于 2011-3-29 00:11:03 | 显示全部楼层
路过看一下