    一台美的5P、380V、R22冷媒柜机,制热不行,客户说年终了,售后也没空、关键早就过保了,上门去检查试机,内外机运行正常,几分钟内机风机就停转,后外机也停止运行,停了一会又自动运行,运行一会内外机停转显P7,高压高温保护。开机压力,上升18公斤后又慢慢下降10多、电流8A多下降到5A,测温仪压机盖上上升120度时停转。高压传感器移开点,机盖温度145度时,开关断开保护停运行。前几天,第一、第二师傅、都加的氟,内漏、高温没解决问题。干呗收氟拆内机,因为内机有油迹,拆下打压25公斤,扔水里找到漏点,补焊完成加压试不漏了,并清洗一下蒸发背面灰迹,安装后试机,故障不变。几个人加氟,不纯、有空气?全放,真空再加油,加液,加到高压达20公斤,仍回落13公斤,低压0~1公斤,电流也是下降,机盖温度仍飙升120度停运,这现象不是系统堵,堵两种,1节流器堵低压低,2气分堵低压高。和客户谈,你这机不关内漏缺氟的事,系统还有堵的,制冷剂回流压缩机过少引起高温。四通串,汽分,不是这种现象。购通好下单节流阀干呗,先收氟到内机,割掉节流阀,用内机制冷剂冲洗系统,焊好真空定量加液3850克,试机高压18公斤稳定,回气温度10度,压缩机顶盖80多度,不在飙升,电流也稳定8A左右,气分上也挂露了,故障时20度的。出风口一直吹热风了,60多度效果杠杠。客户也说正常。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
DLJwmg + 2 谢谢分享,有您更精彩!

查看全部评分

2#
发表于 7 小时前 | 只看该作者
属于制热段的单向节流阀。
3#
发表于 6 小时前 | 只看该作者
RT809HSE编程器
三位业务没有交集还行
4#
 楼主| 发表于 4 小时前 | 只看该作者
joyb 发表于 2026-2-5 16:53
三位业务没有交集还行

这样大的机器,查漏不容易,估计前几位怕麻烦,美的售后都不来了,
5#
发表于 4 小时前 来自手机 | 只看该作者
都懒得搞,太麻烦,报高了然后不修,报低了费时间,你这加氟,放一次雪中,还擦查漏拆回来,跑了趟,收费多少呢,
6#
发表于 3 小时前 | 只看该作者
这单应该好收钱
7#
发表于 3 小时前 | 只看该作者
谢谢分享
8#
发表于 2 小时前 | 只看该作者

谢谢分享
9#
发表于 2 小时前 | 只看该作者
谢谢分享;
10#
发表于 2 小时前 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2026-2-5 23:24 , Processed in 0.064225 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表