 楼主| 发表于 昨天 10:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有些朋友说看不懂不明白,要数据。内行的师傅们都明白,其实就是“电缆之间的干扰”问题。具体的数据(这个数据是不稳定的,从零至几百兆跳变)受很多原因的影响。具体的理论这里不作细讲。以下从2个方面做一些说明:
1、电缆之间干扰的消除方法有多种,以下是几种有效的措施:
使用滤波器:在电缆线接入端安装适当的滤波器,可以有效滤除杂散电磁干扰,提高信号的纯净度。不同类型的滤波器针对不同频段的干扰有着不同的效果,因此在实际应用中需要根据干扰源的特性来选择合适的滤波器。
优化布线:避免电力电缆与信号电缆交叉,尤其是直角交叉;如果必须平行布置,保持一定的距离以降低干扰。采用屏蔽电缆,如铜编织或铝箔屏蔽电缆,也能有效降低外界干扰对信号传输的影响13。
接地处理:确保屏蔽层良好接地,以有效消除干扰信号。使用共用接地系统,确保不同设备之间的接地连接良好。接地电阻应尽可能小,以确保干扰电流能够顺利泄放。
选择高质量电缆:选用质量上乘的电缆线,这些电缆线在材料选择、结构设计以及制造工艺等方面都经过严格把控,具有优异的抗干扰性能和传输稳定性。
其他措施:合理规划信号传输路径,减少电缆间的相互影响。例如,将信号电缆与动力电缆分开布置,或将信号电缆置于井道内的低干扰区域。对于别墅内常见的无线设备,可以通过调整设备的位置或频率来减少对电梯系统的干扰。
综上所述,通过采用滤波器、优化布线、接地处理以及选择高质量电缆等方法,可以有效地消除电缆线中的干扰,提升电缆线的传输效率与稳定性。这些方法在实际应用中具有广泛的适用性和可操作性,值得广大用户借鉴和参考。

2、电缆之间的干扰主要来自于两种形式:电磁干扰和电气干扰。具体原因如下:
电磁干扰:当电缆内部的电流发生变化时,会产生磁场,这种磁场会穿透绝缘材料和缆皮,影响到附近的电缆或其他电子设备,从而产生电磁干扰。
电气干扰:电缆内的信号在传输过程中,由于电缆电容和电感的存在,会产生电性干扰。
此外,其他可能影响电缆干扰的因素包括:
环境因素:如铁路信号电缆敷设在潮湿的铁路沟中,火车的震动和噪声也会导致信号电缆发生大电流干扰。
电缆特性:如同轴电缆的屏蔽层对低频电磁波的屏蔽作用较差,易受广播干扰和低频电磁波干扰。
接地和反向流:在I/O电缆中,接地不稳定可能会影响电磁波的传输,导致电磁干扰。
为减小这些干扰,可以采取增加电缆间距离、使用屏蔽材料、采用对称线型电缆、添加地线等方法
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2026-1-19 02:27 , Processed in 0.021677 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表