空压机专用变频器故障

[复制链接]
发表于 昨天 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台萨震空压机上的英威腾变频器开机启动后几秒报风机故障,单独给风机供电风机正常运转,拆除风机电源线后启动变频器,压缩机正常运转一会后又报风机故障,请问各位师傅能否在变频器参数中屏蔽风机故障报警?如果不能屏蔽此故障的话应该如何维修变频器?请各位师傅不吝赐教,谢谢先!
360截图20251002113607237.jpg
360截图20251002113523006.jpg
360截图20251002114030114.jpg
360截图20251002115253485.jpg
360截图20251002113712658.jpg
发表于 昨天 12:32 | 显示全部楼层
检测风机的反馈信号
发表于 昨天 12:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
疯鸡转速反馈烂啰
发表于 昨天 15:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2025-10-2 19:23 编辑

你倒底是不是正规的维修人员?
你的认知就只会屏蔽、隐藏故障?


发表于 昨天 15:44 | 显示全部楼层
你进入触摸屏的参数设置里,看看有没有调整辅助风机的参数,要是有可以设置一下,当然还是以安全为重的设置,可不建议你屏蔽了检测,可以适当的慢慢调高一点起控的数据