西门子PLC 1500 CPU模块电源部分维修实例

[复制链接]
发表于 昨天 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 dcdzwx 于 2025-9-13 17:41 编辑

西门子PLC 1500 CPU模块6ES7511 ,运行中停机屏幕不显示,拆开检查PCB有烧黑一个电阻烧断,

11.jpg

f86142b9a367a6830128482ce571b92d.jpg

电源部分采用38582电源管理芯片输出两路3.3V,8.5V(实测15V)输出为机架扩展模块供电。
44.jpg
]
根据电路板绘制烧坏元件的部分电路图。
1500.jpg

55.jpg

更换3个MOS管,修复后上电正常
22.jpg



发表于 昨天 21:19 | 显示全部楼层
这种DC-DC不好修,谢谢分享。