     科士达精密空气调节机ST012FAACAOBT,机器不定时显示高压保护,高压报警。压缩机处于停机状态,断电之后重新送电,机器正常启动。初步判断是机器的散热不好,需要加长铜管把散热器移动到通风好的位置。需要收制冷剂。以前没有做过这种机器的移机。不知道注意事项,机器的停机压力20公斤,请各位大师指点!!
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
断电压缩机没有启动的情况下,空调就是个氟罐子,是什么氟就是什么压力,,,,我说清楚没有?
 楼主| 发表于 前天 07:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2025-8-31 16:23 编辑

用的是R410的制冷剂,我现在要把制冷剂收了,内置的压缩机,有什么简单的方法
室内机有高低压阀门,室外机只有一个,不能够把制冷剂都收集了,求赐教收制冷剂方法