海信空调室外机每隔3分钟左右启停

[复制链接]
发表于 2025-8-23 15:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 richardguo 于 2025-8-23 16:03 编辑

海信变频空调KFR-5201L/BP  2001年的柜机,之前一直使用正常。最近出现制冷时室外机每隔3分钟左右启停(压缩机和风机),室内机能听到外机供电断路声音,停机时外机供电为0,制热模式外机也是不断启停,时间隔时间差不多也是2~3分钟。室内机提示错误5.
氟压力正常(R22 5个压力,停机压力10.5),各个温度传感器阻值正常,电容也都正常,室外机风扇运转正常(自动调整转速),室内机工作正常。室外电流正常,一般在5A~9A左右;信号线跳变电压在50~130V左右。
请教各位,这个一般是什么故障引起的?
发表于 2025-8-23 16:07:37 | 显示全部楼层
检测到过流了,才会风扇压机一块停
 楼主| 发表于 2025-8-23 16:15:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
yyd2011 发表于 2025-8-23 16:07
检测到过流了,才会风扇压机一块停

谢谢,我用钳形电流表在运行过程中检测的电流都不会超过9A,按照铭牌,额定电流是9.9。
发表于 2025-8-23 16:43:09 | 显示全部楼层
启动电流还几十安呢,没法和你说
发表于 2025-8-23 19:31:29 来自手机 | 显示全部楼层
你测的是9A不代表CPU测到的也是9A
 楼主| 发表于 2025-8-23 19:42:47 | 显示全部楼层
不懂维修瞎捣鼓 发表于 2025-8-23 19:31
你测的是9A不代表CPU测到的也是9A

请问这个是换外机板还是功率模块版?
发表于 2025-8-23 20:16:08 | 显示全部楼层
richardguo 发表于 2025-8-23 19:42
请问这个是换外机板还是功率模块版?

会修就看看过流过压那个ic
不会修就直接换板
 楼主| 发表于 2025-8-23 20:54:57 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2025-8-23 20:16
会修就看看过流过压那个ic
不会修就直接换板

非常感谢您的回复,我先换功率模块吧
不行再换外机板
发表于 2025-8-24 08:50:19 | 显示全部楼层
这台空调年龄超过20年了吧,不排除压缩机有问题。
 楼主| 发表于 2025-8-24 09:36:29 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2025-8-24 08:50
这台空调年龄超过20年了吧,不排除压缩机有问题。

空调20多年了,在08年左右换过一次压缩机。制冷状态都正常,制冷压力也正常5个左右。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-3 08:26 , Processed in 0.063470 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表