     前几天接修一台艾默生5P机组,一拖两冷藏库,外机不启动,测380V供电正常,交流接触器控制端没电,外机三只传感器,在正常范围内,手按交流接触器强启压缩机,三相线上电流都也正常,高压管上开关是通的,什么引起保护,没电去接触器呢,咨询搞冷库朋友,叫我查下制冷剂是否缺失,两内机电磁阀是否打开,低压管上控制器两线是否不通,短接两线,接触器马上得电吸合压缩机风机启动,敲敲低压控制器触点,恢复原样,正常工作了一个下午,晚上又不知什么时候,又不能启动了,第二天,去了短接暂用,按型号下单购买低压控制器,昨天晚上就寻思怎么更换,把损失降低最小,能不能把液回收内机一些。今天配件到货,把制冷剂回收内机一些,快递更换低压开关,补加一些制冷剂,试机制冷一会就能停机,10分钟左右,又自动启动,多次启、停。监控电流、压力都和之前一样值,在试机时,对故障件接上氟瓶试验,确实不良了,12公斤压力都不能接通了,一个半小时试机运行,观察外机和两内机都能正常启、停。OK收拾工具回家。
发表于 2025-8-14 17:02:13 | 显示全部楼层
恭喜楼主 维修成功
发表于 2025-8-14 19:58:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
呼呼冒气,咋焊的?
发表于 2025-8-14 22:50:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-15 05:22:22 | 显示全部楼层
yyd2011 发表于 2025-8-14 19:58
呼呼冒气,咋焊的?

罗帽对接的,快速拧下,快递柠上