替亲戚走的明线的一灯三控开关线路,接线成功后就走了。第二天打电话说是夜间关灯后,LED灯泡微亮,这种情况一般是开关没控制火线造成的,就让亲戚调下空开的进线,后又调出线。回话说是不行。现在我就不明白是什么原因造成的了,哪位有知道原因的吗?拜托各位了。
发表于 2025-8-12 21:10:11 | 显示全部楼层
并一个泄放电阻

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
革命老区 + 2 热心助人!

查看全部评分

发表于 2025-8-12 21:17:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
管他什么原因,在灯上并104/400V电容就行了

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
革命老区 + 3 谢谢分享,有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2025-8-12 21:21:17 | 显示全部楼层

开关之后,电线槽内互缠其它电线,所生出的感应电!那段线越长,灯越亮。
开关带指示灯的(关灯才亮型的),必须废掉指示灯
两方案;〖1〗在灯盘内电源线接头处并入安规电容。能解决不必进行【2】
【2】加装继电器再控灯。

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
革命老区 + 3 谢谢分享,有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2025-8-12 22:05:58 | 显示全部楼层
灯座线间接个630v的cbb电容,容量0.033-0.1uf

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
革命老区 + 3 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2025-8-12 23:09:55 来自手机 | 显示全部楼层
多谢楼上各位,成功后给你们加鸡腿
发表于 2025-8-13 08:29:35 | 显示全部楼层
在灯上并104/400V电容就行了

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
革命老区 + 3 热心助人!

查看全部评分

发表于 2025-8-13 08:55:58 | 显示全部楼层
感应电流造成

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
革命老区 + 2 热心助人!

查看全部评分

发表于 2025-8-13 09:05:11 | 显示全部楼层
在灯上并104/400V电容,是抗干扰,如果开别的电器如排风扇时灯会闪一下,可能就有效,能否改善这种关掉后还微亮的情况有待具体验证;
说并一个泄放电阻的,可能有效,但是会增加功耗;

对于很想用最优方法改善关灯后还微亮的状况的,可以试一下这个方法:将LED控制电路板上的一个亮度调节电阻阻值调整一下,直到关灯后无肉眼可见的微亮就行。我接触过的一款LED灯的这个电阻是百欧姆左右。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
革命老区 + 2 参与鼓励!

查看全部评分

发表于 2025-8-13 12:02:45 | 显示全部楼层
加个220V继电器呗

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
革命老区 + 2 参与鼓励!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-23 04:22 , Processed in 0.066220 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表