楼主: 东大

海信变频柜机外机不工作无故障代码

[复制链接]
发表于 2025-8-12 16:15:41 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
东大 发表于 2025-8-12 14:25
不是,内风机运转正常,您应该没看清帖子内容

你明明写的是开机柜门后风机停转,难道我看错了
发表于 2025-8-12 16:26:43 来自手机 | 显示全部楼层
行了刚刚仔细理了一下,你说的是拆开内机面板盖子风机停转,看外机板三灯闪烁状态再说
发表于 2025-8-12 16:27:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
外机板指示灯有没有?
发表于 2025-8-12 16:54:56 来自手机 | 显示全部楼层
东大 发表于 2025-8-12 14:48
请问怎么调

忘了,好像是按几次高效键
发表于 2025-8-12 18:11:44 | 显示全部楼层
拆下外机与内机连接地线,判断室内机,还是外机漏电。
 楼主| 发表于 2025-8-12 19:24:57 来自手机 | 显示全部楼层
宏达 发表于 2025-8-12 18:11
拆下外机与内机连接地线,判断室内机,还是外机漏电。

室内机漏电,目前解决了,就剩外机不启动故障
 楼主| 发表于 2025-8-12 19:28:20 来自手机 | 显示全部楼层
dzss670471796 发表于 2025-8-12 16:27
外机板指示灯有没有?

有,外机被用户装了琉璃瓦挡雨棚罩住了,要等他叫铁艺师傅拆了才能打开顶盖,只能从接线盖处看到里面灯闪。
 楼主| 发表于 2025-8-12 19:29:56 来自手机 | 显示全部楼层
zxjdwx1064 发表于 2025-8-12 16:26
行了刚刚仔细理了一下,你说的是拆开内机面板盖子风机停转,看外机板三灯闪烁状态再说 ...

嗯嗯,目前等用户叫铁艺师傅拆雨棚盖板。
发表于 2025-8-12 21:43:32 来自手机 | 显示全部楼层
室外风机转不转?不转通讯故障率大点,转 F19故障率多一点。具体要看外机板闪灯现象。
 楼主| 发表于 2025-8-12 22:09:48 来自手机 | 显示全部楼层
光明家电维修22 发表于 2025-8-12 21:43
室外风机转不转?不转通讯故障率大点,转 F19故障率多一点。具体要看外机板闪灯现象。 ...

外机风机不转,这机器外机不工作会自动停止向外机供电220∨的吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-20 14:06 , Processed in 0.060356 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表