3匹冷库求租

[复制链接]
发表于 前天 19:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2025-6-26 04:37 编辑

ZB20KF-TFP-558原来压缩机烧坏,换了一个,现在是开机半小时了保护,温度能降低下来,电流6A,高压表显示12.5,低压0.3,当时库温1度左右,加氟3公斤R22,后来一直加氟高压变化不太明显,是不是氟加多了,还是当时抽真空度不够彻底。
开机半小时左右热保护停机,浇水压缩机降温又能启动,求指点
卖压缩机的发来的压缩机改大了,量量也明显重很多,会不会这个原因高压保护
发表于 前天 22:38 来自手机 | 显示全部楼层
低压0.3Mpa吗?原来为啥烧?
 楼主| 发表于 前天 23:35 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
碳炭 发表于 2025-6-25 22:38
低压0.3Mpa吗?原来为啥烧?

是的,低压0.3,原来用了1年多烧了,商家发来的压缩机变大了,重量也增加不少。可能是这样原因。
发表于 前天 23:46 来自手机 | 显示全部楼层
郑zqh 发表于 2025-6-25 23:35
是的,低压0.3,原来用了1年多烧了,商家发来的压缩机变大了,重量也增加不少。可能是这样原因。 ...

旧压鸡为啥坏?这是重点,

新的也是3p?3p6a肯定大了,4a差不多
发表于 昨天 04:56 | 显示全部楼层
实际库容多大?是不是配置小了?
高低压压力分别是什么单位?“高压12.5,低压0.3”???库温1度,此时的蒸发温度为-4度左右,对应R22制冷剂的压力约为0.336MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,正常的低压压力应为0.3MPa左右的表压是合适的。高压压力应与当地当时的环温相对应。
如果库容大,配置小了,必然会使运转负荷增大,压缩机发热严重而起跳,时间长了烧压缩机。
发表于 昨天 08:53 | 显示全部楼层
一头雾水