电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 740|回复: 18

好几天才完工风管机

[复制链接]
发表于 2025-6-5 13:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 6753 于 2025-6-5 13:33 编辑

    一台格力12匹FGR30一拖二风管机,开机显f1,接正常思路,1,内机蒸发器温控开路或短路,2,外机高压压力传感器故障,第一次查了内机各传感和外机探头,都在正常值,当天下小雨了,表也坏,外机板上数据没测出来。第二次带了50可调对应压力传感器,试机,能启动风机和压机,但不制冷,一会e3低压保护,上表测试压力为零,氟漏光了,查漏点,还算顺利一眼就见到,外机铜管被刺一大洞,没带焊具和制冷剂也不够。第三次带了该用设备,焊好真空几小时,加氟满10公斤410,试机2个小时没出现冰堵和热保护,测试各出风口温度都正常。提交维修结算单回家,虽然跑了好几次,12匹大机器,最终把它弄运行了,能制冷了,还很是高兴滴,哈哈。高速运转时,380V三相线电流都是16A,系统压力8个,压机上盖温度96度。出风口8度左右

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
yang_5 + 3 赞一个!

查看全部评分

发表于 2025-6-5 13:31:16 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2025-6-5 13:42:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢分享
发表于 2025-6-5 14:08:55 | 显示全部楼层
谢谢分享支持一下
发表于 2025-6-5 14:58:03 | 显示全部楼层
牛逼KLSKLSKLS
发表于 2025-6-5 17:07:38 | 显示全部楼层
关键是这么大的机收了多少米
 楼主| 发表于 2025-6-5 17:19:14 | 显示全部楼层
国辉家维 发表于 2025-6-5 17:07
关键是这么大的机收了多少米

这么大的,起步价20多张毛爷爷
发表于 2025-6-5 17:32:53 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2025-6-5 19:43:27 | 显示全部楼层
大家伙好收钱              
发表于 2025-6-5 19:51:27 | 显示全部楼层
谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-22 00:32 , Processed in 0.097353 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表