    一次在亲戚家,反映说,他们家的电水壶电人。
    我量了一下,外壳确实带电。单独用万用表测水壶绝缘,正常。于是我拆开插座,发现地线跟火线用一根电线连在了一起。之所以不跳闸,是因为农村实际没有地线。我打开了其他所有三线插座,发现都有这根短路线,显然是一个大神所为。因为零火线随机接线,所以有的地线接火线,有的接零线,也就是有的漏电,有的不漏电。
    我重新接好线,并嘱咐亲戚,一定告诉那个大神,这样接线是错误的。估计是没说。
    我想起我刚上初中的时候,那时候三线插头刚刚出现。一次在一个商店,里面卖电风扇,插头就是三线的。过来一个小青年想买电风扇,需要试一下。只有两线插座,他就告诉售货员,如何接线,也就是把第三根线跟其中一根连接。说了半天,售货员才明白。我当时很佩服这个小青年,懂的真多!接好线后开机,果然转了,厉害! 奇怪,怎么还电人?他又拿着试电笔点了一下外壳(那时候都是金属的),电笔亮了,说明有电。电风扇有问题!佩服+1。
    现在想起来,是不是有一些业余电工(不是电工的话根本不敢随便接线),一直是这样认为的? 因为我一直没有看到宣传。一直到上大学,实验老师才告诉我们,三线插头中国标准是“左零右相中间地”。
发表于 2025-5-6 16:04:43 | 显示全部楼层
这是根本没有常识,虽然零线最终是要接入地下的,但是接地线并不等于是零线。

如果相等,那为啥要设计三线?我想,就算智商差点,也应该知道,设计成三线,自有三线的作用,不懂其用,就别乱改,这是基本道理。
发表于 2025-5-6 16:10:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电工基础都没有学好的山寨电工的作品
发表于 2025-5-6 16:21:07 | 显示全部楼层
基础知识不能忽略,该记得必须记
发表于 2025-5-6 16:38:20 | 显示全部楼层
人才呀,未来诺奖获得者
发表于 2025-5-6 17:04:59 | 显示全部楼层
在我的学习认知里面就是左零右火中间地
发表于 2025-5-6 17:05:22 | 显示全部楼层
零线跟地线是不一样的,零线是需要统一接地的,地线是需要用户接地方,在这种零线和火线无法确定的情况下,这样连在一起要出人命的!
发表于 2025-5-6 17:17:08 | 显示全部楼层
面对插座面板——左零右相地中间
a8014c086e061d953ebfbd11274adbdf63d9ca6f.jpg
发表于 2025-5-6 17:26:40 | 显示全部楼层
怎么测的绝缘正常?
发表于 2025-5-6 19:13:18 | 显示全部楼层
座上都标L、N、丄,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-16 06:40 , Processed in 0.063542 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表