查看: 164|回复: 8

咨询:R32制冷剂空调缺氟能不能补加?

[复制链接]
发表于 昨天 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如题,我遇到过二台美的1.5挂机,多次移机后氟不够了,补加后出现压机运行几十秒就停,如此反复启停。没办法放掉抽空重新定量加才行。今天又移了一台扬子R32挂机,加了十多米铜管,原氟就不够了,前期补加失败过二次,暂时还没敢补加氟。师傅们补加过吗?
发表于 昨天 08:51 | 显示全部楼层
沸是真的就行
发表于 昨天 09:58 | 显示全部楼层
真正的原因制冷剂系统不纯引起的保护
发表于 昨天 10:13 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2025-5-3 09:58
真正的原因制冷剂系统不纯引起的保护

什么原理?温度差异?还是压力差异?
 楼主| 发表于 昨天 18:47 | 显示全部楼层

用的冰龙R32的氟,不知道是不是和你机氟性能有差异造成的。试加过二台美的1.5P均出现了压机反复启停,放掉氟重新定量就正常了
 楼主| 发表于 昨天 18:48 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2025-5-3 09:58
真正的原因制冷剂系统不纯引起的保护

在本地制冷配件店拿的冰龙R32,应该不会差吧
发表于 昨天 18:52 | 显示全部楼层
义信科技 发表于 2025-5-3 18:48
在本地制冷配件店拿的冰龙R32,应该不会差吧

我是说系统里面.....没说你买的制冷剂问题
发表于 昨天 19:55 | 显示全部楼层
天天补加的路过.....
发表于 昨天 20:23 来自手机 | 显示全部楼层
去年夏天最热时一台放在楼顶上的美的2匹挂机抽空定量加,制冷剂是在本地买的金冷R32,检测仪提示排气温度高限频,旁边一台同型号的就正常,不知是不是制冷剂原因。