冷凝机组的维修,搞累了

[复制链接]
发表于 2025-4-9 17:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
跟朋支去修台这个机组,客户说的是外风机不转,到客户家一看,原来是整个机组不工作,三相电源的,拆开外机壳,直接测三相电源405伏,三相基本都是405伏正常,交流接触器线圈两端无220伏电压,看到低压表压力只有两个压不到,估计是R22少了,低压保护。接上氟瓶,加氟,当低压压升到三个时,压机工作。外风机转动,一闪一闪的,也就是一开一停,已为氟少了,将低压加到四个,还是一闪一闪的,高压压力已到了20个压,明显不对了,几分钟后,压机保护停机了,因为这个是分体机,要跑到超市里面去才难停机。这个外机高低压截止都有嘴的放高压的氟高压表不回,放不出来,在高压管上有个电磁阀,取下两根插线,测两端电阻为无穷大,正常在1.4K的阻值。说明电磁阀损坏,换上空调四通阀的线圈,接好开机,故障依旧,不开机,人为按下交流接触器,压机工作,取下电磁阀线圈插头,接到220伏电压上,这时,压机和外机风机转动了,高压表上的压力下降了,拆了线圈220伏,压机又一闪一停的,这时将电磁阀结圈插回原来位直,压机和外风机一直工作了。低压五个,高压20个,电流五点四安,工作正常了,第一次修这个,真的搞累了,请高手提点,朋友纵然300大洋,这三佰大洋是我说的,估计少了点,
微信图片_20250409162234.jpg
发表于 2025-4-9 18:56:22 | 显示全部楼层
冷凝机组的维修好事多磨。
发表于 2025-4-9 19:17:59 | 显示全部楼层
起步5张
发表于 2025-4-10 10:08:08 | 显示全部楼层
阀不开,是不是系统有串气?
外风机转动,一闪一闪的,也就是一开一停,
发表于 2025-4-10 10:37:04 | 显示全部楼层
氟少了。不检漏吗。。。3张也太少了
发表于 2025-4-10 10:54:49 | 显示全部楼层
不错不错,生意好就行
发表于 2025-4-10 13:01:03 | 显示全部楼层
三百是少了点,五百起
 楼主| 发表于 2025-4-10 13:50:44 | 显示全部楼层
帮忙收300也行,如果他本人来修的话,重庆到大足龙水过路费一面要85。都是好朋友给他外理了,
发表于 2025-4-10 14:40:01 | 显示全部楼层
供液电磁阀线圈坏,高压保护了?
发表于 2025-4-10 18:26:56 | 显示全部楼层
感谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-5-2 15:56 , Processed in 0.063649 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表