请教格力变频空调制冷负压

[复制链接]
发表于 2025-4-4 13:42:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力35变频空调,r32的氟。客户自己拆的空调,外机两通阀门滑丝了,氟也跑光了,连接管子也搞坏了。换了个两通阀,管子焊好氟加好后试机。抽真空定量加氟后,室内温度18度左右。开制冷16℃试机,低压压力直接拉到负压了,粗管都结霜了,细管不怎么凉。以为焊堵了,可是开制热粗管和细管都热,内机出风也热。要是焊堵了制热应该也不行吧。变频系统修得少,请教各位师傅帮忙分析一下
发表于 2025-4-4 14:28:12 | 显示全部楼层
估计是温差小电子膨胀阀的开启度小
发表于 2025-4-4 14:33:09 | 显示全部楼层
考虑一下粗管道是否有节流的地方,
发表于 2025-4-4 14:53:21 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题有点奇怪,负压了粗管还能结霜,制热还能正常,粗管检查一下是不是还有扁死的地方
 楼主| 发表于 2025-4-4 15:12:14 来自手机 | 显示全部楼层
一朝 发表于 2025-4-4 14:28
估计是温差小电子膨胀阀的开启度小

我也是觉得是不是温差小,可是低压端表显负压还没有遇到过,变频修得太少了。负压开制热又是正常的
 楼主| 发表于 2025-4-4 15:13:24 来自手机 | 显示全部楼层
zxjdwx1064 发表于 2025-4-4 14:53
这个问题有点奇怪,负压了粗管还能结霜,制热还能正常,粗管检查一下是不是还有扁死的地方 ...

管子全都检查过没发现弯的地方,制热开了一会正常的
 楼主| 发表于 2025-4-4 15:15:45 来自手机 | 显示全部楼层
zxjdwx1064 发表于 2025-4-4 14:53
这个问题有点奇怪,负压了粗管还能结霜,制热还能正常,粗管检查一下是不是还有扁死的地方 ...

没发现有扁的地方,按理说扁了或者焊堵了制热应该也不好,不知道是不是室内温度低了的原因,可是负压还没遇到过。不知道是正常的还是不正常
发表于 2025-4-4 15:19:03 来自手机 | 显示全部楼层
天府中人 发表于 2025-4-4 15:13
管子全都检查过没发现弯的地方,制热开了一会正常的

蒸发器大管根部认真检查一下
发表于 2025-4-4 15:22:08 | 显示全部楼层
氟又不是特别贵,别太吝啬了
发表于 2025-4-4 17:05:29 | 显示全部楼层
氟不够吧?要么电子膨胀阀或者毛细管有堵。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-5-2 12:51 , Processed in 0.061004 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表