请教荣昌老师,这个冷库问题该如何解决?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2025-3-23 21:20:03 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
LZYUA 发表于 2025-3-14 17:22
冷风机周围的上下左右四个面,除了上面,左右面和下面都要封上,再从冷风机的顶部位置开始,用隔板把冷库分 ...

谢谢!跟你的思路一样。提升落地冷风机高度困难大,材料也不便宜,主要是支架。改为顶回风风道,施工难度小一些,保证回风量,这个具体还要升高1米。
 楼主| 发表于 2025-3-23 21:27:34 来自手机 | 显示全部楼层
LZYUA 发表于 2025-3-14 17:22
冷风机周围的上下左右四个面,除了上面,左右面和下面都要封上,再从冷风机的顶部位置开始,用隔板把冷库分 ...

这是个速冻并联机组,施工方做了末端两个速冻库,没有设计成一对一,应该是为了省设备钱。如果当初做成一个大速冻库,也不会出现多大问题。两个库,只使用一个库的时候,系统控制要考虑的问题很多。间隔使用两个库,对系统压力和温度波动极大,很不好控制。就算同时使用,也会因为货物量的不同,在温度接近停机温度时,系统压力波动也存在。不好弄!
 楼主| 发表于 2025-3-23 21:30:08 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
buyi1 发表于 2025-3-14 15:35
我不懂冷库,但看这可能冷风机背面变真空地带

的确是因为送回风短路的原因