电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 718|回复: 13

海尔挂机不通讯

[复制链接]
发表于 2025-3-9 08:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
拆板回来,发现大板电源几处冒烟痕迹,1200p100
mos管击穿,tl431炸开,2欧限流电阻开路
mos管基机15欧开路,cs脚过流反馈1k开路
换好试机,5v摆动,反复排查芯片8脚外5.1k欧
开路,再次试机,5v稳定正常,完工。
发表于 2025-3-9 08:29:27 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2025-3-9 08:33:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢楼主分享
发表于 2025-3-9 08:35:44 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2025-3-9 08:51:12 | 显示全部楼层
小板一起拆不
 楼主| 发表于 2025-3-9 09:20:03 | 显示全部楼层

一般都是整体板子拆下,3匹可以把两个板子单独拿下,不拆架子
直流风机的一般连风机都带回,方便试机。
发表于 2025-3-9 09:38:58 | 显示全部楼层
这技术杠杠的  
发表于 2025-3-9 09:57:06 | 显示全部楼层
谢谢分享
来自[电子技术论坛]www.dzdu.com
发表于 2025-3-9 11:23:04 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2025-3-9 17:11:39 | 显示全部楼层
谢谢分享           
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-17 02:49 , Processed in 0.065409 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表