电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 362|回复: 4

冷库换压缩机后温升快温度高请老师傅指点指点!

[复制链接]
发表于 2024-5-22 10:24:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台16立方冷冻库压缩机坏,更换原装压缩机艾默生ZSI15KQE一台,过滤器一个,抽空加R404a,2度时高压17kg低压2kg,回气管冰凉结露,半小时左右压缩机就发烫厉害,喷液增函保护就启动,膨胀阀和阀芯也换了,阀芯是2号,现在因为总是保护温度降不下去,不知问题出在哪里?
发表于 2024-5-22 15:17:30 | 显示全部楼层
换个保护
发表于 2024-6-4 18:51:12 来自手机 | 显示全部楼层
根据你需要的库温调整蒸发温度试一下
发表于 2024-6-5 11:03:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2024-6-5 11:05 编辑

R404a制冷剂,库温2度,此时的蒸发温度为-3度,对应的压力为0.451MPa(约合4.5kg)表压,即使扣除回气管路一定的压力损失,此时正常的低压压力应该在0.4MPa(约合4kg)表压左右。
系统加注的制冷剂不足,回气过热度高,压缩机必然会运转发热发烫,库温也降不下去的。
发表于 2024-6-5 21:23:07 | 显示全部楼层
高压17公斤环境温度多少?

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-6-16 11:48 , Processed in 0.058940 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表