电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 747|回复: 4

冷冻库降温慢问题

[复制链接]
发表于 2024-3-18 08:14:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教师傅们,冷库库容78立方,库温要求-18度,压缩机谷轮半封10P,冷凝器器112平方,蒸发器DD100平方,膨胀阀丹佛斯TGE(6)冷吨,冷凝器器安装了压控,控制风机,故障库温-13左右表压0.04,高压10-12公斤,低压管结霜离吸气口大约10公分左右,冷凝器配大了,可以夾扁进液分流的支管吗,这种膨胀阀是不可调整的吗,夏天的时候降温还可以
发表于 2024-3-23 08:33:58 来自手机 | 显示全部楼层
为什么不控制冷凝器风机要去破坏冷凝器
发表于 2024-3-28 09:06:32 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器配大了吧!10匹机排气量才48吧,用荣老的话讲就是小马拉大车了,膨胀阀换5号的试试吧!换5号内平衡的在补点制冷剂,应该能到-18度,你这是鲜库配置,自然拉不下低温,如果还不行只能把蒸发器分液管夹断一组,跟外机冷凝器没什么关系
发表于 2024-3-30 14:57:35 | 显示全部楼层
典型的大温差运行,压缩机太大,蒸发器过小。DD100冷风机在-25度蒸发温度的制冷量应该是在9KW左右(不同厂家做出来的差异很大,数据不准)按照9KW冷量计算,配置一台5匹或者6匹的四缸活塞机足够了。TFE6应该大了,要选型看一下。冷凝器大没事,夏天冷凝压力低有好处,但是冬天要控制冷凝压力啊,可以通过冷凝压力控制器或者单高压控来控制。
发表于 2024-4-6 21:58:48 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀大了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-27 14:40 , Processed in 0.062193 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表