求助,徐州乐控CTE-2100温控器怎么设置

[复制链接]
发表于 2024-1-8 10:24:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
乐控CTE-2100温控器怎么设置,F1--F6设置参数,
 楼主| 发表于 2024-1-8 10:27:44 来自手机 | 显示全部楼层
有懂行的师傅请帮帮忙,我说明书没有了,不知道怎么设置,
IMG20240108102522.jpg
IMG20240108102510.jpg
发表于 2024-1-8 11:16:36 | 显示全部楼层
就那几个按键,上面都有标注的汉字,应该很简单,自己试一下即可。
发表于 2024-1-8 12:09:41 | 显示全部楼层
参数设定操作:
◆修改参数值操作: ◇按住[设置]键 3S 进入参数项选择模式,设置指示灯亮;LED 显示某一参数 项; ◇按[▲]或[▼]键选择参数项 (F1……F7) 按[▲]增加, , 按[▼]减少, 再按[设 置]键显示相应参数项的参数值; ◇按住[设置]键不松手,同时再按一下[▲]键或[▼]键改变参数值,如连续按 [▲]或[▼]键不放, 参数值自动快速增大或减小; 松开[设置]键, 单按[▲]或[▼] 键选择下一个参数项,按住[设置]键不松手,同时再按一下[▲]键或[▼]键改变 参数值,重复以上步骤进行所有参数值的设定; ◇所有参数设定完毕,按一下[确认]键保存所有设定值,返回温度测量状态设 置指示灯灭。若 30S 后无键操作,机器自动存储设定值并返回温度测量状态,设 置指示灯灭。若在参数设定完成后 30S 内未按[确认]键保存就断电,机器仍按原 来的参数值运行。

◆查看参数值操作: ◇按一下[▲]键,显示已设定上限值 2S,返回当前温度 显示状态; ◇按一下[▼]键,显示已设定下限值 2S,返回当前温度显示状态; ◇按一下[设置]键,显示已设定除霜间隔、最大除霜时间各 2S,返回当前温 度显示状态。
控制功能说明: ◆制冷控制; ◇当探头测量值≥设定上限值时,制冷继电器闭合,启动制冷压缩机;当探头 测量值≤设定下限时,制冷继电器断开,关闭制冷压缩机。 ◆除霜控制: ◇定时除霜:机器持续运行时间=设定除霜周期时间时,除霜继电器闭合,启 动除霜设备;运行完毕最大除霜时间时,除霜继电器断开,关闭除霜设备。 ◇手动除霜:当除霜周期设定不合理,且必须除霜时,可执行手动除霜功能。 具体操作为:按住[▼]键 3S,进入手动除霜状态,除霜继电器闭合,启动除霜 设备;再按住[▼]键 3S,退出手动除霜状态,除霜继电器断开,关闭除霜设备。 若不手动退出,则运行最大除霜时间后自行退出手动除霜状态。 ◇取消除霜:将除霜周期或最大除霜时间任一设置为“0”,则取消除霜功能。
辅助功能说明: ◆温度校正: ◇若机器测量温度示值与标准温度示值有偏差时,可使用温度校正功能,对机 器测量示值进行校正。具体操作为:按住[设置]键 3S 进入设置状态后,按[▲] 或[▼]键调整到 LED 显示 F3,同时按住[设置 J 键和[▲]或[▼]键,在一 5℃~ +5℃范围内选定一适宜值。校正后显示值=校正前显示值+校正值。校正值可以为 正数,也可以为负数。
◆延时保护: ◇机器第一次上电,如当前温度高于设定上限值时,不能立即启动制冷,需运 行延时时间后才会进入制冷状态; ◇机器持续通电状态下,制冷继电器两次闭合间隔≥延时时间时,立即启动制 冷,不足延时时间时,需运行延时时间后才会进入制冷状态。延时时间从压缩机 停机瞬间开始计时。 ◇设置延时时间为“0”时,取消延时。
◆报警功能: ◇高低温报警:机器高低温报警设置范围为 0~20℃。当探头测量值≥上限值 +高低温报警设定值,或探头测量值≤下限值一高低温报警设定值时,机器进入 高低温报警状态:蜂鸣器连续啸叫,数码管闪烁显示温度值。按任意键 消除报警音,如不按,持续报警到温度回到范围内。 ◇超测量范围报警:机器测控温范围为-40℃~+50℃。温度>50℃时,LED 显 示“HH”; 温度<-40℃时,LED 显示“LL'’。 ◇探头故障报警: 当探头断路或短路时, 机器进入报警状态: 蜂鸣器连续啸叫, LED 闪烁显示故障符号“Er” ,按任意键消除报警音。若不按按键,持续报警直 至故障排除。 指示灯状态说明: 化霜指示灯 制冷指示灯 设置指示灯 亮 闪 亮 闪 亮 定时除霜 手动除霜 压缩机制冷 压缩机延时 参数设置 程序参数说明: 符号 项目 内容 出厂设 单位 置 -10 -20 0 2 15 20 1 ℃ ℃ ℃ 小时 分钟 ℃ 分钟 -39~ +50 -40~ F2 设定温度下限 +49 F3 温度校正值 -5~+5 F4 除霜周期 0~99 F5 除霜时间 0~99 F6 高低温报警值 0~20 F7 延时时间 0~9 F1 设定温度上限
使用注意事项: ◆注意制冷和化霜所接负载一定不要超过输出接点容量, 否则可能造成机器损坏 和引起火灾。


也太懒了;百度一搜一大遍!这次就免费代你粘贴过来。下回再这么做的必定扣分扣费
 楼主| 发表于 2024-1-8 16:07:14 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2024-1-9 05:41 编辑

谢谢老师,我百度没有找到,F1是停机温度设定,F2是开机温度设定,F3,F4,F5,F6,什么意思看不懂,怎么设置是F3设定值+5---–5,F4,F5,设定值0-99,F6设定值0-20,没有F7,开机延时值不知道在哪设置
发表于 2024-1-8 21:09:49 来自手机 | 显示全部楼层
看数值范围猜的:::::F6就是廷时,,,,F3温感较准,,,F4F5超温警告或化霜
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 06:28 , Processed in 0.066367 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表