1、2*60并联螺杆,配蒸发冷
2、分两个速冻库,分别配DJ600定制水冲霜冷风机。起初分别安装两台DJ210电化霜冷风机,第一次调试不行就更换掉。
3、单库分别配丹佛斯TGEX15两个
起初安装方嫌原厂控制有问题,重新找人写了一套程序,我帮这哥们前去更换和整理线路。
改完以后,正常开关机没问题,但控制逻辑还是有问题。
运行中发现分别到两个库的供液管路没有电磁阀,是没装,导致一个库使用,另外一个库还是在继续供液,客户开水冲霜,直接把冷风机蒸发器冻上一层厚厚的冰,后采购配件给安装上,才能分别单独使用。
使用中出现层出不穷的问题:
1、局内门口位置,冷风机送风不到,冻结货物效果品质都很差
2、喷液无管路
3、经济器开启通过压缩机排气温度控制才能开启。(这典型的就是控制程序问题)
4、经济器起不到作用,降温到-20℃以后,机组压力报警卸载
5、再次启动困难,压力保护。
由于客户跟建造方扯皮,维修款项不能落实。目前经过现场情况进行处理,只能将就带病运行。已报价2W,等客户转款。
IMG_20230923_140429.jpg
IMG_20230923_140610.jpg
IMG_20230923_140128.jpg
IMG_20230923_140239.jpg
IMG_20230923_140533.jpg
发表于 2023-9-23 18:41:46 | 显示全部楼层
主要的压力,电流都没有,你只是按装工
 楼主| 发表于 2023-9-23 20:55:29 来自手机 | 显示全部楼层
海涛769 发表于 2023-9-23 18:41
主要的压力,电流都没有,你只是按装工

本来阐述的就是分享
说的是设计安装运行都有问题,已发现问题所在,分享出来的意义在于,设计很重要,安装很重要,调试很重要。
不求助怎么弄,方案给了客户,肯定能解决问题的,最后说了等客户转账。