帮忙出出主意!16吨龙门吊上升接触器不动作《已修复》

[复制链接]
发表于 2011-1-27 17:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 飞扬家用电器 于 2012-4-6 11:16 编辑

单位一台16吨龙门吊,控制电源36V,上升限位走线比较长,有80米,串到上升控制电路后上升接触器不动作。是遥控器控制的。
发表于 2011-1-27 17:51:26 | 显示全部楼层
接触器线圈减少10%就可以了。。。
发表于 2011-1-27 17:53:57 | 显示全部楼层
回复 1# 唯一爱好

如果是线路太长损耗加大而影响了主继电器的吸合。可以加粗电路的线径或者加装一只中间继电器。

塔吊的上升或下降因该和线路长短无关。因为这个线路是预制好了的,伸长时肯定不是临时加一点线。所以查一下有否接触不良的问题。

评分

参与人数 1威望 +6 收起 理由
松树果 + 6 我很赞同

查看全部评分

发表于 2011-1-27 18:51:35 | 显示全部楼层
你可短接上升限位走线看看是否是线的问题
发表于 2011-1-27 22:03:44 | 显示全部楼层
如果是楼主自己设计的,可考虑是否因线过长,存在线之间分布电容,如果36V是交流,可改直流试试
发表于 2011-2-17 20:40:51 | 显示全部楼层
加一个中间继电器,提高电压
 楼主| 发表于 2011-2-18 17:35:48 | 显示全部楼层
谢谢各位提携后进!!!已解决。遥控器控制36V继电器,因为线路过长电压下降。36V继电器不动做中间继电器使用。主继电器改为控制电压380V,上升限位串入。可以正常使用了!
发表于 2012-2-10 12:56:19 | 显示全部楼层
感谢唯一爱好!你解决了问题。我学会了怎么做人。望得才兼倍的论坛人平安!
发表于 2012-2-11 00:17:36 | 显示全部楼层
呵呵 路过 学习了
发表于 2012-2-15 13:42:41 | 显示全部楼层
线损太大,。。