电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 873|回复: 6

冷库制冷慢打不下温度

[复制链接]
发表于 2023-8-1 14:01:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今修一个冷冻库,3*5*2.2铁排管,压缩机为5匹谷转半封闭水冷机组,R22。5号膨胀阀。
开机一小时,库温-4库,高压11公斤,低压3公斤,环境温度30。温度一直降不下来,冷凝器刚清理完毕。进出水温差不大。我觉得。高压压力太低,低压压力太高。
请大师们多多指教,求荣老师帮我看看故障点在何处,
发表于 2023-8-1 14:29:42 | 显示全部楼层
要求的库温是多少度呢?
 楼主| 发表于 2023-8-1 15:38:12 来自手机 | 显示全部楼层
sdplant 发表于 2023-8-1 14:29
要求的库温是多少度呢?

要求库温是-18度,7冷冻库嘛
发表于 2023-8-1 16:15:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2023-8-1 16:17 编辑

5号芯太大了,2号芯才对,阀芯太大,高低压差不足。。 DANFOSS膨胀阀。
发表于 2023-8-1 16:33:22 | 显示全部楼层
临江冷库制作 发表于 2023-8-1 15:38
要求库温是-18度,7冷冻库嘛

5P机应配4#膨胀阀。
库温-4度,此时的蒸发温度约为-9度,对应的压力为0.267MPa(约合2.7kg),扣除回气管路一定的压力损失,正常的低压压力约为2.2~2.5kg。
环温30度,水冷式冷凝器的进出水温差为3~4度。高压压力低,可适当关小冷凝器的进水阀,提高冷凝温度。
 楼主| 发表于 2023-8-1 19:30:05 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2023-8-1 16:15
5号芯太大了,2号芯才对,阀芯太大,高低压差不足。。 DANFOSS膨胀阀。

冷库一直正常在用的,就是最近出故障的
 楼主| 发表于 2023-8-1 19:33:28 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2023-8-1 16:33
5P机应配4#膨胀阀。
库温-4度,此时的蒸发温度约为-9度,对应的压力为0.267MPa(约合2.7kg),扣除回气管 ...

客户说,前几天断过水。我在想会不会断水引起高低压阀板冲坏的可能性。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-15 11:00 , Processed in 0.065555 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表