求助老师:风冷螺杆在停机减载过程中冷冻油出现大量泡沫

[复制链接]
发表于 2023-7-23 19:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-7-24 15:28 编辑

老师们好,我想向大家请教一个问题。我们这边一台风冷螺杆,在压缩机减载过程中,减载到75时出现大量细密泡沫,然后慢慢消失,再减载到50时又是出现大量细密泡沫,然后消失。等停机时先是和前面情况一样出现细密泡沫,然后变成大些的气泡,最后气泡消失,冷冻油油位慢慢恢复。这样有时会出现油位报警。麻烦大家能帮我分析一下吗?这是刚换的冷冻油。
我们分析到了这是回液现象。所以放了些制冷剂,并且多开了一台冷冻水泵,情况有所好转,但是还是有很多泡沫。现在我们怀疑是冷冻油质量问题,但是这个冷冻油是我们长期供货的,之前一直未出现这种问题。而且我们买的是进口油,价格一直不低。
入团,卸载过程中出现泡沫,加载和满载过程中正常,现在怀疑之前旧冷冻油未排放彻底。加注不同品牌替代的新冷冻油后混合比过大引起的泡沫