先说视液镜问题,大家都说视液镜加氟是最准的:加到视液镜刚好消除气泡。
现有这样一台制冷机,我觉得压力没问题但是0度以下后很多气泡,0度以上没有。
当前气温35度,采用风冷凝器,R404冷媒。到水温-12度时高压表20公斤对应冷凝温度46,低压表2.5公斤对应蒸发温度-16。看压力能对上,但此时视液镜很多气泡,不敢再加氟因为刚启动时高压表都能达到27公斤了。视液镜现在很多气泡是什么情况?

膨胀阀问题:比如正常情况下30分钟能到-15度。关小膨胀阀后不到30分钟就能到-15。不是说关小后制冷量更小吗?为什么速度更快了?是不是这样理解:关小膨胀阀后最大制冷量变小了,高温降温慢,但是最低温度更低,低温时制冷量变大所以更快。
发表于 2023-7-5 06:58:21 | 显示全部楼层
制冷系统在气温高,压力高的状态下运行,视液镜是会出现气泡的,这是正常反应。为什么压力会高,应找出原因,及时处理。其中冷凝效果差是最主要的因素。
膨胀阀是不能在没有实践经验的功底下随便自行调节的,应保持出厂状态不变,才能准确地根据系统的工况反应作出判断,否则就判断不准。
发表于 2023-7-5 20:38:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
正常膨胀阀不会这样,估计是膨胀阀故障了,比方感温包漏气,更扯的是装反了。
 楼主| 发表于 2023-7-7 10:21:55 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2023-7-5 20:38
正常膨胀阀不会这样,估计是膨胀阀故障了,比方感温包漏气,更扯的是装反了。 ...

膨胀阀应该没有故障,也没有装反。我装过好几个型号的设备,都遇见过这种情况:高温时膨胀阀满视液镜,低温时很多气泡
 楼主| 发表于 2023-7-7 10:25:51 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-7-7 15:25 编辑
荣昌制冷 发表于 2023-7-5 06:58
制冷系统在气温高,压力高的状态下运行,视液镜是会出现气泡的,这是正常反应。为什么压力会高,应找出原因 ...


现在工况:室温36,冷水机水温-20度。R404风冷凝器,高压19.5 低压1.8 表压。压力应该差不多正常,但膨胀阀现在很多气泡
测试了膨胀阀过热度约5度。低压有点高了,并且刚开机时高压都有28公斤表压,看视液镜是缺氟,但实际我觉得氟甚至有点多
IMG20230707102317.jpg
IMG20230707102246.jpg
发表于 2023-7-7 10:37:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-7-7 15:28 编辑
ooo1988 发表于 2023-7-7 10:21
膨胀阀应该没有故障,也没有装反。我装过好几个型号的设备,都遇见过这种情况:高温时膨胀阀满视液镜,低 ...


正常不会有这种情况发生的,水温高回气过热度大,感温包感受温度高,包里的压力大,阀口开启度大,冷媒流量增加,阀前呈现不满液,当然有气泡,水温下降,感温包感受温度低,包里的压力小,阀口开启度变小,阀前慢慢呈现满液。你的情况我是没碰过,也不曾听过。
还是查一查膨胀阀吧,你的描述完全与正常情况相反,不玄乎。
我的建议是先把视液镜补满液再说(-20度时),毕竟最终是气泡,对膨胀阀的调节是不利的。室温36度,高压19.5KG也似乎低了点,可能缺F。
 楼主| 发表于 2023-7-7 11:00:30 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-7-7 15:30 编辑
lkk 发表于 2023-7-7 10:41
还是查一查膨胀阀吧,你的描述完全与正常情况相反,不玄乎。


你好,这个设备还有一个问题能帮我判断一下吗?停机后从过滤器到膨胀阀这段管路结霜很凉,正常开机时是温热的。这段管路只有视液镜没装电磁阀,我怀疑是过滤器有点堵塞节流了
刚查看了一下膨胀阀和感温包没啥问题。
12P低温压缩机,设计蒸发温度-30。用丹佛斯软件选的是TGE 7.5冷吨的膨胀阀,目前膨胀阀基本没调在中间。
我先试试把低温时视液镜补满液吧
IMG_20230707_105100.jpg
发表于 2023-7-7 11:39:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-7-7 15:40 编辑

12P低温压缩机,设计蒸发温度-30。用丹佛斯软件选的是TGE 7.5冷吨的膨胀阀

10.png


应该不是堵塞,堵塞运转时不会是温热的,电磁阀没装的问题,也有可能这段管路太长或者冷凝器太大了,停机时液态冷媒压降所致。膨胀阀前装个电磁阀可以解决。
应该不是TGE7.5吨。
膨胀阀的差距也太大了,一个3冷吨,你选7.5冷吨,怎么搞啊?
应该是4冷吨才对。

125010n2nh389dxxh323xa.png
 楼主| 发表于 2023-7-7 13:55:40 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2023-7-7 11:52
膨胀阀的差距也太大了,一个3冷吨,你选7.5冷吨,怎么搞啊?

你输入的制冷量不对吧,按压缩机说明书上是12P在蒸发温度-30,冷凝温度50时制冷量是8.2kw。算出来膨胀阀选8冷吨,我选的7.5TR,标称26KW的膨胀阀。
IMG20230707123615.jpg
mmexport1688708546408.png
发表于 2023-7-7 14:00:30 | 显示全部楼层
ooo1988 发表于 2023-7-7 13:55
你输入的制冷量不对吧,按压缩机说明书上是12P在蒸发温度-30,冷凝温度50时制冷量是8.2kw。算出来膨胀阀 ...

压缩机说明书标示的制冷量一般是ASHRAE条件下,并不是实际使用条件,你发的图不清楚,无法了解你输入的参数。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-7 23:16 , Processed in 0.066322 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表