冷水机选用多大的膨胀阀

[复制链接]
发表于 2023-6-26 14:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-6-27 04:22 编辑

  接到客用买的两台二手螺杆式5.5KW冷水机 由于是二手机器。安装的时候整理东西发现没有该原机的膨胀阀,蒸发器是国新换热器B3-100-37-37 压缩机下面有一个水循环 应该是用来给冷凝器降温用的,客户买来有两台风扇式散热器,于是安装的时候直接从风扇那里散热 人后在经过散热水循环(水循环没有加水,客户家里不方便) ,由于原机没有原装膨胀阀,网上查询,淘宝查询,同行之间交流,于是乎网上买了一个鸿森7.5号膨胀阀(标注的8.5TR 29.9KW)装上去以后 蒸发器结霜 膨胀阀出口位置一直结霜,到了水温15度的时候,温度下不去了 压缩机结霜 膨胀阀都调过了 都没有用。。于是乎又问了一名搞冷库的还有一个从事多年经验的朋友得出的结论是膨胀阀太大,温度压不下去,让我配个3号的膨胀阀(9.9KW),我又买来一个3号鸿森,装上去以后 开起来一台 水温到了12度就下不去了,在论坛看了好多荣昌老师的帖子,过热度啊 节流啊 等等,看的是一头雾水,从事家电也有好几年了,也没有怎么去学习,也是第一次听到过热度,,,于是开机拿着温度计去测蒸发器出口 压力表去测回气压力,测得的数据是 低压压缩机回气压力是0.3公斤,蒸发器出口温度没有一个定数有时候-11.有时候-20最低的时候有-32度。压缩机回气管全部都结霜了,膨胀阀开始也没有动过,不过到后来是在是想不出问题了,去动了膨胀阀,左边调右边调,都是一样,往左边调了几圈 运行了一会蒸发器出口温度不在是负数了 跑出一看回气压力居然到了负压。。。于是又往右边慢慢的调了几圈(每次调半圈,等15分钟左右)蒸发器温度慢慢的又下降到了负十几度到二十几度不等,中间没有一个固定的值。水温是温度不降反而还越来越来高,求大师们指点迷津,小弟在此一拜
制冷剂是R22。

膨胀阀出口及蒸发器结霜

膨胀阀出口及蒸发器结霜
QQ图片20230626150414.jpg

自己在网上找的资料做做对比

自己在网上找的资料做做对比
QQ图片20230626150353.jpg
QQ图片20230626150348.jpg
QQ图片20230626150028.jpg
 楼主| 发表于 2023-6-26 15:15:27 | 显示全部楼层
制冷剂是R22
发表于 2023-6-26 15:42:27 | 显示全部楼层
高压压力是多少
 楼主| 发表于 2023-6-26 15:51:05 | 显示全部楼层
sdplant 发表于 2023-6-26 15:42
高压压力是多少

19公斤 低压始终在0.3到0.5左右
发表于 2023-6-26 16:19:37 | 显示全部楼层
低压压力应该是太低了,我感觉还是膨胀阀型号不匹配。按冷水温度为5度为例,低压压力应该在3公斤以上。
发表于 2023-6-26 16:21:24 来自手机 | 显示全部楼层
明显是两器脏了,或者水流小了,高压高,低压低
发表于 2023-6-26 16:23:01 | 显示全部楼层
你的水泵是不是有故障了?水流量实际多少?
 楼主| 发表于 2023-6-26 16:53:25 | 显示全部楼层
hzn3543223 发表于 2023-6-26 16:23
你的水泵是不是有故障了?水流量实际多少?

水泵也怀疑过,之前是4L的现在换的新的 8L的 故障依旧,怀疑是不是膨胀阀的大小没有选好
 楼主| 发表于 2023-6-26 16:55:46 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2023-6-26 16:21
明显是两器脏了,或者水流小了,高压高,低压低

版主你好,水流大小还行吧 泵业是换的新的8L的泵 出水很快  水温高的时候降温 出水温度比进水温度要低个1度多
 楼主| 发表于 2023-6-26 16:59:00 | 显示全部楼层
sdplant 发表于 2023-6-26 16:19
低压压力应该是太低了,我感觉还是膨胀阀型号不匹配。按冷水温度为5度为例,低压压力应该在3公斤以上。 ...

老师 我也是这样想的  但是我算不出来要用多大的膨胀阀 5.5KW的机组  如果按照1P=745W  5.5KW/0.745X1.162=16965.2W制冷量   膨胀阀我就算不出来了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-11 17:24 , Processed in 0.077736 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表