电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1287|回复: 3

请教R22 冷库 在-16度左右 低压0.06Mp正常吗

[复制链接]
发表于 2023-6-26 09:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
6P全封闭机组 DD40冷风机 环境温度26,冷疑器入口36度 出口在30左右,高压1.3Mpa,低压表压0.06MMpa是不是太低了(冷疑器未全部结霜),但把膨胀阀开度增大制冷效果变差(氟已经加了很多了),师傅知道什么原因吗
发表于 2023-6-27 04:36:09 | 显示全部楼层
R22制冷剂,冷库在-16度时,此时的蒸发温度是-21度左右,对应R22的压力是0.136MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,正常的低压压力应该是0.11MPa表压。
发表于 2023-6-27 12:28:28 | 显示全部楼层
冷疑器入口36度 出口在30左右??????????????
 楼主| 发表于 2023-6-30 16:57:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 wucang 于 2023-6-30 16:58 编辑
lkk 发表于 2023-6-27 12:28
冷疑器入口36度 出口在30左右??????????????


感谢版主和老师的回复,是蒸发器,打错了,感温包处用电子温度计测就是-22左右,但低压就是在0.07到0.06左右,喷液电磁阀打开时能到0.1Mpa左右
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-12 04:09 , Processed in 0.060034 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表