两个月前安装一个冷库 保温为150mm厚聚氨酯保温板 库内尺寸为4.3米 3.9米 2.7米 库内体积约为45立方 外机用爱默生5p全封闭机组 zb38kqe-tfd-558 库内为直径25铝排 128米 分两组 膨胀阀上恒nrf1-1/2hw100 要求温度-18度 刚安的时候好用 前几天下午 铝排结霜多 除霜后制冷效果不好 达不到要求温度 现在到-16度左右降不下去 此时高压压力1.1mpa 低压压力0.05mpa左右 压缩机结霜严重 机组带喷液阀 排气温度超过85度以上工作 此时冷库降温更慢 求指导哪里的问题
发表于 2023-5-30 15:50:01 | 显示全部楼层
压缩机的功率配小了,全封压缩机至少必须配置6P或6.5P才够;铝排管也配少了,直径25的应配置145米才合适。制冷剂也加多了,压缩机的机身上在任何时候,任何情况下都不得有结霜现象出现!
 楼主| 发表于 2023-5-30 17:45:13 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2023-5-30 15:50
压缩机的功率配小了,全封压缩机至少必须配置6P或6.5P才够;铝排管也配少了,直径25的应配置145米才合适。 ...

现在准备换成半封闭式的5p机组 铝排和膨胀阀不改动的情况下可以到-18度么?
发表于 2023-5-31 10:56:33 | 显示全部楼层
膨胀阀几颗?压差不足,膨胀阀过大,单一颗1H就够了,1-1/2H太大了,两颗更不用讲了。
发表于 2023-5-31 11:09:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2023-5-31 11:14 编辑
18540315617 发表于 2023-5-30 17:45
现在准备换成半封闭式的5p机组 铝排和膨胀阀不改动的情况下可以到-18度么? ...


如果是双回路双膨胀阀,那就1/2H的2颗,膨胀阀过大在气温低时,因为气温低过冷度增加,忽悠的过去,气温升高就不是这么一回事。
 楼主| 发表于 2023-6-1 22:36:09 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2023-5-31 11:09
如果是双回路双膨胀阀,那就1/2H的2颗,膨胀阀过大在气温低时,因为气温低过冷度增加,忽悠的过去,气温 ...

改成半封闭5p机组 507制冷剂 原来的是22制冷剂 用的上恒3h膨胀阀了
发表于 2023-6-12 10:17:55 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2023-5-31 11:09
如果是双回路双膨胀阀,那就1/2H的2颗,膨胀阀过大在气温低时,因为气温低过冷度增加,忽悠的过去,气温 ...

lkk大侠重出江湖了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-14 19:11 , Processed in 0.064146 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表