电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1231|回复: 8

小保鲜冷库 停止制冷后,风机蒸发器翅片温度高什么原因

[复制链接]
发表于 2023-4-21 10:09:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位大神,如题,家里一个12个立方左右鲜花保鲜库,设置的停止温度1℃,之前的温控探头厂家给插在蒸发器翅片上的,每次停止制冷后,一两分钟温控探头就从1℃升到7/8度,我用自己的接触式测温仪测翅片确实有这么高的温度,请问这是什么原因? 感谢
发表于 2023-4-21 10:23:06 | 显示全部楼层
冷库密封不好 截止阀漏气
发表于 2023-4-21 10:43:19 | 显示全部楼层
这很正常,几分钟制冷,两三分钟也停机,不象冰箱保温效果好,停机时间长些
 楼主| 发表于 2023-4-21 10:48:53 来自手机 | 显示全部楼层
补充一下,冷库刚装不久,第一个安装师傅把外机和铜管没接好,制冷剂全部漏光了,后来的维修师傅加的R22制冷剂,但我昨天看风机上标的R404,制冷剂用错会不会有影响?
发表于 2023-4-22 10:37:32 | 显示全部楼层
墙裂支持墙裂
发表于 2023-4-22 14:03:31 | 显示全部楼层
插在翅片的温度探头是给除霜停止温度用的,库温探头是放在回风口,翅片温度当然比实际库温低,翅片温度当库温是作弊,当库温到达压缩机停机,实际库温还没到达,回风温度高,一吹翅片立马化霜,温度飙升。
发表于 2023-4-22 23:01:18 来自手机 | 显示全部楼层
小白鼠咨询 发表于 2023-4-21 10:48
补充一下,冷库刚装不久,第一个安装师傅把外机和铜管没接好,制冷剂全部漏光了,后来的维修师傅加的R22制 ...

看外面压缩机铭牌上面标的是什么制冷剂压缩机上标的是什么冷冻油, 如果不是22,他加了22,冷冻油会变质,压缩机会损坏
发表于 2023-4-24 10:45:07 | 显示全部楼层
小白鼠咨询 发表于 2023-4-21 10:48
补充一下,冷库刚装不久,第一个安装师傅把外机和铜管没接好,制冷剂全部漏光了,后来的维修师傅加的R22制 ...

主要看压缩机,不是看风机的
发表于 2023-4-27 12:26:06 来自手机 | 显示全部楼层
学习中谢谢分享!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-14 09:11 , Processed in 0.066666 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表