新更换了一个15匹的炮简(水冷凝器),不知道加多少制冷剂,加了9.5公斤。谷轮15匹,R22.水冷带冷却塔。板式换热蒸发器。目前制冷效果可以达标,每五分钟降水温一度。但膨胀阀结霜看着不太对。运行了两天也正常,就是开机三四分钟膨胀阀开始结霜,回气管正常。拍照片时水温6度。帮我看看是不是制冷剂加少了,室外很冷压力也看不准,冷却塔开风扇电流17安,不开风扇21安,膨胀阀没动过。
131648le779v4qxjhkkxbk.jpg 131700b0e0kinbkkiddc03.jpg

发表于 2023-2-9 15:39:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-2-9 15:42 编辑

图片要与现场的横竖角度一致,使阅览者更方便识别。
对于没有供液视液镜的制冷系统,加注制冷剂的标准,低压压力应与当时制冷蒸发温度下的对应压力相吻合。
在正常的运行中,结霜的开始必须是制冷温度在0度以下,制冷温度在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现。以这种低压压力及结霜的现象为标准,才是制冷剂加注量的衡量标准。
发表于 2023-2-9 17:52:25 | 显示全部楼层
按大师的办
发表于 2023-2-9 19:32:44 | 显示全部楼层
外平衡管结霜,膨胀阀串气了,膨胀阀出口串到外平衡管了,外平衡膨胀阀变成内平衡膨胀阀,过热度的反馈比较不精准了,无所谓也可以使用。
 楼主| 发表于 2023-2-9 21:15:01 来自手机 | 显示全部楼层
lkk谢谢!制冷效果还可以的,先不动膨胀阀,制冷剂也不动,
发表于 2023-3-17 23:01:44 | 显示全部楼层
我修机器,不管是用的什么制冷剂,也不管是多大的机器,加注量必须得到工作一段时间后效果能下来,然后看回气温度有点凉意,以压缩机温升正常为正常,温度高就是气少,结霜就是加多了
发表于 2023-3-18 17:38:03 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2023-3-25 12:46:50 | 显示全部楼层
说的不错
发表于 2023-4-27 12:52:47 来自手机 | 显示全部楼层
学习谢谢分享!
发表于 2023-4-28 09:48:13 | 显示全部楼层
积累经验 谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 12:41 , Processed in 0.073414 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表