楼主: 31502

空调外机自动运转

[复制链接]
 楼主| 发表于 2022-9-6 23:53:52 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
31502 发表于 2022-9-6 23:50
佳波老师,实话实说,我安装的都是15立方至300立方的小冷库,一个人做,都是在论坛和网上学的,冻库总共 ...

压机延时,高低压越平衡,压机启动负荷越轻,这个我懂,只是它和无规律自动启动压机有什么关系,学生没有想明白,请指教
发表于 2022-9-7 00:04:11 来自手机 | 显示全部楼层
闻道有先后,术业有专攻,内科医生不懂外科也很正常,有的师傅就是喜欢嘲讽别人,真的无语
发表于 2022-9-7 00:19:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
定频的空调外机不单独供电的,是由内机的继电器控制输出的,拆内机主板换一个继电器试试(针对触头有点小粘连而言,当然前面的控制电路有问题也会造成继电器吸合,这时就不关继电器的事了)
发表于 2022-9-7 00:22:05 来自手机 | 显示全部楼层
31502 发表于 2022-9-6 23:53
压机延时,高低压越平衡,压机启动负荷越轻,这个我懂,只是它和无规律自动启动压机有什么关系,学生没有 ...

冷暖机么?
 楼主| 发表于 2022-9-7 00:27:47 来自手机 | 显示全部楼层
hhdsdy 发表于 2022-9-7 00:19
定频的空调外机不单独供电的,是由内机的继电器控制输出的,拆内机主板换一个继电器试试(针对触头有点小粘 ...

过几天有空了我用万用表测一下,当压机启动运行时,继电器的线圈是否有电,如果有电再查控制电路,如果没电就换电流大一点的继电器
 楼主| 发表于 2022-9-7 00:28:26 来自手机 | 显示全部楼层
bapet2014 发表于 2022-9-7 00:22
冷暖机么?

是的,是冷暖机
 楼主| 发表于 2022-9-7 00:32:27 来自手机 | 显示全部楼层
姚亮彬 发表于 2022-9-6 10:47
是关机几分钟后,外机又开始运转,一会儿又停机吗?这是美的的干燥功能在运行 ...

关机后多久会出现,我还没有特别关注,因为这几天忙,等不忙了再仔细看一下
发表于 2022-9-11 19:53:54 | 显示全部楼层
米仓山阿牛哥 发表于 2022-9-6 16:37
继电器粘连了吗?不像吧

应该是。
发表于 2022-9-11 22:02:36 来自手机 | 显示全部楼层
现在连35KW空压机都有变频器啦。
发表于 2022-9-11 23:04:19 | 显示全部楼层
电路控制方面;空调比冷库复杂。
制冷系统方面:冷库比空调复杂。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-10 11:00 , Processed in 0.056174 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表