楼主: 兵兵兵兵

r32压力高了可以直接放吗

[复制链接]
发表于 2022-8-24 22:21:38 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这个可不一定,室外多少度,有没有加过雪中,没有加过就不会多,10.5压力正常的很,天热的话
发表于 2022-8-25 08:45:26 | 显示全部楼层
R32变频机,外界温度40度,高频状态实测压力13公斤。
发表于 2022-8-25 09:54:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
要先确定下,有没有加过制冷剂.如果没加过,先找别的地方,如果加过,可以考虑是过多了.
发表于 2022-8-25 10:05:02 | 显示全部楼层
当然可以
发表于 2022-8-25 12:49:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 6600le 于 2022-8-25 12:55 编辑

R32, 环境温度很高的时候,譬如38度时,压力10kg偏上属于正常,实测格力1.5新机安装数据。 单排冷儗器。别瞎看死书。
发表于 2022-8-25 19:07:50 来自手机 | 显示全部楼层
天气热,十几个鸭正常,散热好不好
发表于 2022-8-25 20:45:40 来自手机 | 显示全部楼层
高温时,实测十个压
发表于 2022-8-25 21:05:08 来自手机 | 显示全部楼层
修空调这活还是得多干,理论与实际不太一样,摸的多了就知道了,
发表于 2022-8-25 21:40:38 | 显示全部楼层
今天年在川内应是正常吧!!!好多机子测量都是10偏上哦!!!还有不要相信用户说没加过氟,,,,前两天去给一个1P格力加氟,来时说不冷,去了看压机风机都在转,上表一看我草22的直接0.85,问用户还是说从没加过啊!!!!!以为压机没用了,关阀小管马上就堵死压机,敢紧放掉氟,,,,恢复正常
发表于 2022-8-26 07:14:05 | 显示全部楼层
可放,和R22方法相同,注意严禁烟火
另外最近温度高,压力也相应高一些