r32压力高了可以直接放吗

[复制链接]
发表于 2022-8-24 15:47:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-8-24 19:14 编辑
兵兵兵兵 发表于 2022-8-24 13:55
还没测过正常r32的运行压力,看了资料说是8kg左右,所以不是很确定,


正常状态下的低压压力,R32制冷剂系统为0.86MPa表压,R410A制冷剂系统为0.80MPa表压,R22制冷剂系统为0.48MPa表压。
发表于 2022-8-24 17:17:03 | 显示全部楼层
清洗外机看看
发表于 2022-8-24 18:20:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2022-8-24 18:50:27 | 显示全部楼层
兵兵兵兵 发表于 2022-8-24 15:15
定频的,用户说以前能显示实际温度28左右,现在早上8点开机到上午十点只能显示33度 ...

得看室外环境气温和是室内环境气温吧?
发表于 2022-8-24 18:53:05 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2022-8-24 15:47
正常状态下的低压压力,R32制冷剂系统为0.86MPa表压,R410A制冷剂系统为0.80MPa表压,R22制冷剂系统为0.0 ...

请教荣版:

        R22制冷剂系统为0.048MPa表压还是0.48MPa?
发表于 2022-8-24 19:13:20 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2022-8-24 18:53
请教荣版:

        R22制冷剂系统为0.048MPa表压还是0.48MPa?

笔误,是0.48MPa表压,谢谢提醒
发表于 2022-8-24 19:24:29 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2022-8-24 19:13
笔误,是0.48MPa表压,谢谢提醒

不用客气,人非圣贤,孰能无过,及时纠正就好。
发表于 2022-8-24 21:26:45 | 显示全部楼层
我修过,全部放掉用双极4升真空泵抽30秒,加巨化R32到九公斤去收钱我的是3p
发表于 2022-8-24 21:40:04 | 显示全部楼层
全新的机,30度气温,定频压力10.5,大一匹,不知道准不准,
发表于 2022-8-24 22:18:54 | 显示全部楼层
r32的不敢碰,r32的怎么放?我见过视频:直接送粗管,直接着火了,而且r32易燃;有人说用不用等氟罐,抽真空来收集,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-10 14:30 , Processed in 0.055273 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表